1)控制器的电压(v) 电流容量(A)怎么确定?
“ 并网”和“离网”的都解释一下
离网系统中,控制器的电压就是系统电压,比如你系统中有一只电池,一只蓄电池电压一般是DC12V,那么你系统电压就是12V,如果你系统中有两只电池,如果两只电池是串联的,系统电压就是DC24V,如果两只蓄电池是并联的,那么你系统电压还是DC12V
太阳能光伏离网系统中,电流的容量是你光伏系统中的太阳能板总功率与系统电压的比值作为参考,比如你系统中太阳能板是300W ,你系统电压是12V,那么你控制器一般就配置一个12V/30A就可以了,如果系统电压是DC24V,那么配置一个DC24V/20A就够了,这个就是涉及系统优化的时候考虑的
并网中不需要控制器
2)逆变器的电压(v)和容量(w)怎么确定?
逆变器在离网系统中,是要根据你系统电压来确定逆变器初始电压DC的,
第二个容量就有两个考虑,一个是纯阻性负载的时候,逆变器的控制器就等于负载功率的1.5倍左右,
如果是感性负载,一般就是3到5倍的感性负载功率 |
|