前往主站
设为首页
收藏本站
注册邀请码
卡密充值
首页
头条
社区
BBS
培训
会展
登录
立即注册
阳匠网丨社区
»
社区
›
【新能源工程社区】
›
【光伏发电工程】
›
一个离网系统设计时的困惑
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发布新帖
查看:
23582
|
回复:
12
一个离网系统设计时的困惑
[复制链接]
[复制链接]
0511solar
0511solar
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2009-8-25
积分
296
阅读权限
20
精华
发表于 2009-10-2 02:20:18
|
查看全部
|
阅读模式
这几天在做一个大型的离网系统,有一些问题请教大家:
1、控制器容量不够是否可并联使用
2、逆变器容量不够是否可并联使用
3、几个控制器是否可共享一组蓄电池
4、低纬度地区太阳能板几乎水平铺设,清洁问题怎么解决,例如灰尘、树叶
问题1、2、3已经咨询过,答案是1可以2不可以3可以,但还没有完全想透,期待高手解释
问题4我想只有2个方法,1是牺牲部分性能,加大角度(但还不清楚要多大角度,30度?怎么取一个折衷的角度),2是干脆请一个专职清洁工
,但是假如有树叶飘落,这个清洁工不能随时过来清除。。和客人说明,20m范围内不能有树,汗
回复
举报
叶庆明
叶庆明
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-7-22
积分
920
阅读权限
110
精华
发表于 2011-3-12 16:48:05
|
查看全部
2个控制器给一个蓄电池充电,控制器输出的电流大小并不一致,所以会对蓄电池造成伤害····
回复
举报
新奇特科技
新奇特科技
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-2-18
积分
335
阅读权限
100
精华
发表于 2009-10-5 09:33:59
|
查看全部
逆变器如果采用模块化的是可以组合使用来增加输出功率的
回复
举报
jeff_wu2006
jeff_wu2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-1-11
积分
71
阅读权限
10
精华
发表于 2010-1-13 14:51:20
|
查看全部
1、控制器容量不够是否可并联使用-----不可以并联使用。模块化的也需要将电池板分开。
2、逆变器容量不够是否可并联使用-----模块化的可以。
3、几个控制器是否可共享一组蓄电池----可以,但不建议。会对蓄电池造成不良影响。
4、低纬度地区太阳能板几乎水平铺设,清洁问题怎么解决,例如灰尘、树叶----离树木远一点。加大角度,以冬天的为基准。 灰尘就靠刮风和下雨了。
回复
举报
pufeng007
pufeng007
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-9-3
积分
26
阅读权限
10
精华
发表于 2010-7-12 13:33:08
|
查看全部
1、控制器容量不够是否可并联使用-----控制器不可以并联来使用,控制器的控制是不能达到一致,而且控制器本身并联起来就相当于一个人长了两脑袋,你觉得这样会协调工作好吗!
2、逆变器容量不够是否可并联使用-----本身大型的逆变器都是做成模块化的并联使用的,所以可以并联使用,但是要保证至少两台逆变器功率的和一些基本参数性能达到一致。
3、几个控制器是否可共享一组蓄电池----几台控制器是可以给一组蓄电池充电,但是你不能保证每组控制器给蓄电池充电的性能达到一致,这样时间稍长就会导致蓄电池本身的性能不一致。
4、低纬度地区太阳能板几乎水平铺设,清洁问题怎么解决,例如灰尘、树叶----离树木远一点。你的这个问题如果实在不好解决,建议你采用单轴追踪的办法,这样,就可以使组件在一天当中有倾角了,遇上下雨就可以解决你遇到到的上述问题,还有一个问题的注意,你安装组件周围最好不要高大的树木,有的话需要你处理一下。
linasolar
谢谢回答。我也学习了
发表于 2010-12-7 16:03
评分
参与人数
1
下载券
+2
+2
收起
理由
xia2009
+ 2
+ 2
查看全部评分
回复
举报
pason
pason
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-1-13
积分
278
阅读权限
20
精华
发表于 2010-11-17 17:22:16
|
查看全部
请教:
六楼第三点几台控制器对一组蓄电池充电,长久后蓄电池会导致本身性能不一致?能否详细说说是怎么样的不一致?还有不是只有一组电池吗?怎么会出现本身性能不一致?
回复
举报
ella9333
ella9333
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-12-14
积分
55
阅读权限
10
精华
发表于 2011-3-3 22:08:10
|
查看全部
对于4问题,不知道带自动清洗的组件(有类雨刷)怎样?
回复
举报
Rikio
Rikio
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-2-24
积分
573
阅读权限
20
精华
发表于 2011-3-12 07:36:14
|
查看全部
回复
pufeng007
的帖子
装跟踪确实是个不错的解决办法,但是要说服客户装跟踪系统。
回复
举报
又一年
又一年
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-4-16
积分
156
阅读权限
10
精华
发表于 2012-4-20 01:22:52
|
查看全部
控制器不可并联使用,在电流充电控制模式时,每个控制器独自对蓄电池施加一个充电电流会使总的充电电流过大而损害电池,除非两模块有通讯。
回复
举报
solar2006
solar2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2007-12-19
积分
784
阅读权限
20
精华
发表于 2012-5-4 16:07:38
|
查看全部
采用模块式的控制器!
回复
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
【储能电站工程】
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠网
微信公众号
扫一扫添加
微信客服
阳匠网丨社区
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表