请问光伏逆变器的限功率输出是如何实现的?

发表于 2013-4-19 08:48:25 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:13 编辑


因为光伏电池P-V特性的非线性和非单调性,我感觉并不好实现光伏发电的限功率输出啊? 请问是用什么方法让光伏电池工作在P-V曲线上特定的电压点的? 并且是工作在MPP点的左侧还是右侧呢?
另外我看到很多论文都是采用两级式的逆变器,即DC/DC电路和DC/AC电路构成。
一般用DC/DC电路来实现MPPT,DC/AC实现并网逆变。
那如果我要实现限功率,能否采用Boost电路,调节占空比(直流母线电压被逆变器电压外环稳定)来调节光伏电池的输出电压,来实现调节功率呢?  另外由于MPP点和P-V曲线随环境变化而变化,因此很难保证将其控制在P-V曲线的上升侧还是下降侧,所以用PID控制感觉不太可行啊。
发表于 2013-9-14 12:38:55 | 查看全部
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:14 编辑


限指令电流嘛!!!简单
发表于 2013-9-25 08:15:01 | 查看全部
这个你多虑的,处理器有一个反馈