光伏电站年均发电量的计算

发表于 2013-4-25 14:32:23 | 查看全部 |阅读模式

光伏电站年均的计算

光伏电站的年均发电量计算是否可以这样计算::
  
=倾斜面的辐射量*系统综合效率*装机容量

倾斜面的辐射量*系统综合效率=年均有效利用小时数  这个公式对吗?为什么?

系统综合效率的计算是怎么计算的?看到网上把这个效率分成3个,1、直流部分的效率。2、逆变器的效率。3、升压变压器的效率。还有就是这些数据的取值有何依据???比如说不可利用的光线损失3%,为什么? 温度损失3%,为什么?3%是中怎么计算出来的???



用上述公式计算出来的年均有效利用小时数基本都很偏大  这又是为什么???是因为倾斜面辐射量比平面的大吗???


还有就是RETScreen里面计算发电量   “杂项损失”怎么取值 。“容量因素”是什么意思,是不是就是所说的系统综合效率
发表于 2013-4-27 16:21:25 | 查看全部

deo prasad的书上就是这么计算的,这个没啥问题,但这只是个估算公司,正确的应该是通过软件模拟计算,比较靠谱
损失有技术指标,有计算结果,也有经验值,
1、直流部分的效率。(包括组件辐射损失、质量损失、温度损失、直流线路损失、阴影遮蔽损失、mppt跟踪失误损失、阵列之间的电损失等)
2、逆变器的效率。(厂家有定义,具体各段看具体参数)
3、升压变压器的效率。(包括铁损和铜损,都有指标),
还有就是这些数据的取值有何依据???比如说不可利用的光线损失3%,为什么?(这个说的辐射损失)
温度损失3%,为什么?3%是中怎么计算出来的???(组件电压电流随温度都有变化,可以计算,一般软件都能模拟)

中高纬度,斜面辐照比平面大,上面说了这个公式只能用做粗略估算,是不能给客户看的
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:36:53 | 查看全部

MPPT  在逆变器的效率里面
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:37:36 | 查看全部

一般你们计算发电量是用什么软件模拟的 ???
发表于 2013-5-9 13:54:36 | 查看全部

用PVSYST仿真的
发表于 2013-5-9 17:29:52 | 查看全部
发表于 2013-11-20 14:00:02 | 查看全部

PVSYST适用性广,可进行任意地点的仿真。
美国的话用SAM,辐照数据比较可靠。
发表于 2013-11-25 10:21:35 | 查看全部

楼主发布了个很有趣的主题,PVSystem可能会更好用些,虽然也不是很清楚里面的计算公式是什么