现有一分布式系统,以380V接入用户配电箱。
用户内部线路如下:采用10KV电压等级流入用户内部高压配电房,后经2台低压边压器接入低压配电室,现光伏系统所发电接入低压配电室,如此接入属于低压并网还是高压并网?
并网验收时需要的接入系统工程设计单位是否要一定资质才行,同时还需要施工单位资质复印件??
发表于 2013-8-30 17:39:03 | 查看全部

应属低压并网,接入系统工程设计需资质。目前南网了解到的情况是这样,不知道国网是不是这样。
发表于 2013-9-2 11:39:42 | 查看全部

属低压并网,接入系统工程设计需资质。施工可不需资质。
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:42:46 | 查看全部

我们咨询电网后说是既需要施工单位资质,还需要接入工程设计资质。
按照分布式电源项目并网验收及调试需提供的材料清单文件上,10KV项目所提供资料共15条,其中就包括施工单位资质和接入工程设计审查(即有资质单位的接入工程设计)等,而380V项目需提供资料共7项,其中只含有施工单位资质,对接入工程设计无资质要求。
所以感觉很困惑,问电网公司,他给的解释是我们属于10KV项目,380V只是接入用户的低压配电柜,实际上网点是10KV。都有些糊涂了,不知道电网公司是否解释得正确??
发表于 2013-9-2 16:48:15 | 查看全部

不对!你这个是380V并网的,380V是并网点,10KV是上网点。可查看GB/T 29319-2012
发表于 2013-9-2 16:52:50 | 查看全部

弱弱问下,我看了国家电网办2012 1560号文件中关于分布式光伏发电项目并网验收及调试需提供的材料清单中没有关于施工设计要求的条款,请问您是在哪个文件上看到的?请告之,谢谢!
发表于 2013-9-2 16:53:25 | 查看全部

如果是自发自用,就是低压并网;余量上网是要通过10KV线路的,那就属于中压并网了。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:20:07 | 查看全部

tiandehe 发表于 2013-9-2 16:52
弱弱问下,我看了国家电网办2012 1560号文件中关于分布式光伏发电项目并网验收及调试需提供的材料清单中没 ...


我是在电网公司给的一份文件上看到的,文件名称为《国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见》
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:22:16 | 查看全部

dre 发表于 2013-9-2 17:20
我是在电网公司给的一份文件上看到的,文件名称为《国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见》 ...


并网所需提供材料清单
0.jpg
发表于 2013-9-2 18:55:46 | 查看全部

可能跟你是否要逆流至10KV有关吧?如果380V母线不会逆流到10KV,或者说你以不可逆式接入,应该算低压吧