下雨天,发电量低,可能功率没有达到三相逆变器的启动阀值,进入了待机状态。
一般逆变器启动正常工作后,会循环检测直流母线电压,当电压小于等于某一个设定值并持续了多少秒后,或者是输出功率小于等于某个设定值并持续了几分钟加后,逆变器就进入了待机模式。
楼主方便的话,可以在知道跳机后,用工具测一下直流侧的电压、电流,看是不是这个原因。
如果是故障停机,屏幕上应该有报警信息吧,希望我的回答对楼主有所帮助!
再或者是三相并网侧的三相线路上负载波动很大、电网质量(电压、频率、谐波等)不好,在这种情况下,逆变器也是不会工作的
|
|