现在设计的是200w单晶板12张,12v18组蓄电池串联,设计逆变功率为220v5000w,在东北地区山坡的地形,建设固定型发电系统,是否需要做防雷保护 ,怎样设计防雷设施?请帮助,多谢。
发表于 2013-11-4 14:40:46 | 查看全部

不需要做防雷设计,因为汇流箱里面已经存在了防雷的模块,包括逆变器中也存在,只需要接地良好就可以了
发表于 2013-11-5 09:22:05 | 查看全部

需要评估,雷电多发地方要做避雷针
发表于 2013-11-6 15:01:03 | 查看全部

做避雷针就可以了
发表于 2013-11-7 09:50:33 | 查看全部

做避雷针不就是遭雷劈吗
发表于 2013-11-17 23:14:36 | 查看全部

做好在直流侧安装一个汇流箱,汇流箱里有防雷器,可以起到防雷作用。接地方面,不清楚你的支架是怎么安装的,应该是灌的混凝土基础吧,建议在方阵周围做防雷接地网,每隔2-3米,用热镀锌圆钢或角钢做接地极,打入地下2.2米,用60*6热镀锌扁钢做接地网,接地网敷设于地下0.8-1m,将支架与接地网做可靠连接。组件间可以用4平方铜线连接接地,不过感觉意义不大。如果多雷暴地区,还是做好防雷接地吧。
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:20:55 | 查看全部

现在做了一个防雷模块,支架是角钢制作放置地面。