光伏方阵就地升压变压器

发表于 2013-11-18 10:41:30 | 查看全部 |阅读模式

光伏发电站及其升压站的过电压保护和接地应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/620和《交流电气装置的接地》DL/T621的规定。光伏方阵场地内应设置接地网,接地网除采用人工接地极外,还应充分利用光伏组件的支架和基础。光伏方阵接地应连续、可靠,接地电阻应小于4Ω。
升压变压器国内的普遍采用双分裂变压器 1000KVA/10KV/0.27KV
光伏方阵内就地升压变压器应按下列原则选择:
1  应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。
2  升压变压器容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。
3  可选用高压/低压预装式箱式变电站或由变压器与高低压电气元件等组成的敞开式设备。对于在沿海或风沙大的光伏发电站,当采用户外布置时,沿海防护等级应达到IP65,风沙大的光伏发电站防护等级应达到IP54。
4  就地升压变压器可采用双绕组变压器或分裂变压器。
5  就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器,当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时,应采用有载调压电力变压器。
发表于 2013-11-18 15:51:53 | 查看全部

很好!,,但是有个问题 1070kWp光伏的容量 配置了1000KVA的变压器,变压器会过载吗 过载了怎么办?
发表于 2013-11-28 18:09:31 | 查看全部

不会过载的,1MW的,到升压那估计也就剩850kW了,所以没问题的。
发表于 2013-11-29 13:13:07 | 查看全部

爱墨小宝/zt 发表于 2013-11-28 18:09
不会过载的,1MW的,到升压那估计也就剩850kW了,所以没问题的。


为什么到升压站那就剩850KW了。
]
发表于 2013-11-29 14:50:54 | 查看全部

因为1MW的功率是标称的,在实际运行的时候,辐照度通常达不到标称值,另外,有个系统效率的问题