各位大哥:
在做分布式屋顶项目时,经常遇到一些问题,关于到底要不要配置直流配电柜,很纠结!例如:最近做的一个项目,屋顶装机量为250KWp,由于现有配电房面积不大,要是增加一台直流配电柜时,估计装不了了,所以一直在纠结,类似于这种系统,直流配电柜可不可以不装?5台汇流箱直接接到逆变器!求专家指导
回复
举报
danielbass
danielbass
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-8-26
积分
906
阅读权限
30
精华
发表于 2014-6-28 16:32:08
|
查看全部
我觉得分布式光伏系统还是需要直流配电柜的,因为分布式光伏系统靠近居民区,采用直流配电柜,可以在里面加装防雷、断路器等,起到保护作用,同时,还应该在配电柜里面安装防逆流装置,保护逆变器和系统。
回复
举报
CNEHHY
CNEHHY
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-1-5
积分
378
阅读权限
20
精华
发表于 2015-1-6 18:14:48
|
查看全部
同问,直流柜的作用感觉不是很大
回复
举报
kldcop
kldcop
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-12-12
积分
98
阅读权限
10
精华
发表于 2015-1-5 14:55:54
|
查看全部
好,看起来不是必须的~
回复
举报
深蓝VS百川
深蓝VS百川
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-4-2
积分
347
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-30 14:46:59
|
查看全部
这个很常见
回复
举报
秦天321
秦天321
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-10-23
积分
483
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-30 08:26:43
|
查看全部
个人觉得还是应该根据逆变器来确定需不需要使用直流配电柜啊,现在逆变器带有直流柜的功能就不需要多加一个直流配电柜了啊!
回复
举报
深蓝VS百川
深蓝VS百川
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-4-2
积分
347
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-26 10:37:49
|
查看全部
完全可以,找对正确的厂商很重要,比如合肥阳光电源就能很好的解决你的问题!
回复
举报
坟头是你家
坟头是你家
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-7-17
积分
364
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-19 17:22:14
|
查看全部
现在友很多的厂家都把直流配电柜坐在逆变器中了 像山亿 阳光
回复
举报
lnxiaodao
lnxiaodao
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-12-12
积分
275
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-18 16:35:50
|
查看全部
这个主要是看选型的逆变器接入的方式和路数决定的,尽量精简系统配置,减少线路损耗
回复
举报
adaiadai_8866
adaiadai_8866
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-12-29
积分
129
阅读权限
10
精华
发表于 2014-12-1 20:58:52
|
查看全部
看逆变器,一般现在逆变器都会带直流柜的功能
回复
举报
linyingkun
linyingkun
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-10-22
积分
154
阅读权限
10
精华
发表于 2014-11-27 10:55:58
|
查看全部
我见过的分布式示范项目,都配有直流柜。
回复
举报
joneho
joneho
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-5-29
积分
149
阅读权限
10
精华
发表于 2014-11-26 09:46:54
|
查看全部
在具体的项目中是否需要用直流柜,这个问题比较复杂。根据不同的设计和不同的逆变器来决定是否选用,一般针对兆瓦级的大项目为了安全和检修方便都建议采用直流柜,在小系统中为了节约成本和考虑线损、占地等因数不建议使用直流柜,不过家逆变器公司现在都退出了几款带直流柜功能的逆变器,你可以参考!
回复
举报
下一页 »
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表