分布式电站在外电网停电的时候无法使用吗?

发表于 2014-6-16 20:44:00 | 查看全部 |阅读模式

请教大家一个问题,如果外电网停电是不是光伏系统也不会继续供电?据说这是国家安全规范,有这个说法吗?如果这个情况是成立的话那光伏的优势还有吗?外网停电内网就白白晒太阳?
发表于 2014-6-18 11:00:36 | 查看全部

1、只要电网断电,光伏系统必须断电,如果在电网掉电的情况下继续对电网供电,会造成人身财产损失,如检修人员被电击等,这种效应叫防孤岛,光伏系统要具有防孤岛保护;
2、如果在电网掉电的情况下想继续使用分布式电源,一是增加储能装置,二是加入其它分布式电源,此时如果分布式系统脱离电网,内部供电,这个时候,包含储能或者多个分布式电源的系统叫做微电网,(一个、也可以多个)分布式电源叫做微电源。与中央电网可以进行无缝对接。
可以看看日标的逆变器,有独立逆变功能,不过适合国内电网此类逆变器没有。 
发表于 2014-7-2 09:09

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-6-17 08:59:23 | 查看全部

是的,防孤岛设置
发表于 2014-6-17 09:07:36 | 查看全部

因为目前技术上还达不到要求 因为防孤岛效应 这是没有办法的事  虽然这一点优势没有得到很好的运用 但是对于电网来说 我们光伏发电也给予他们的支持 让他们不会用电紧张等
发表于 2014-6-17 10:49:12 | 查看全部

这个是从用户和电网完全考虑,几乎全世界所有并网标准都要求断网停电。
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:07:58 | 查看全部

如果是这样的话,我们向客户推荐分布式的时候说可以在停电时使用(特别是南方工厂夏季限电),这是在欺骗客户了啊!
发表于 2014-6-17 18:16:52 来自手机 | 查看全部

可以再加上一个适合的离网逆变,停电时备用
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:03:42 | 查看全部

草地村民 发表于 2014-6-17 18:16
可以再加上一个适合的离网逆变,停电时备用


加离网逆变,停电时可以自动启动吗?
发表于 2014-6-18 10:36:30 | 查看全部

若外网停电的话,因为逆变器的防孤岛设置,分布式光伏电站也是无法使用的。
上面的童鞋提到的加一个离网逆变器,理论上是可行的,但实际无法操作,因为功率太小根本无法满足需求。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-6-18 10:48:33 | 查看全部

例如市电网停电检修时,逆变器必须自动停止工作,不输出电能。  这是安全要求, 否则会对市电网的检修人员产生危险。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!