返回列表 发布新帖
查看: 11044|回复: 9

求教逆变器输入设计

发表于 2014-7-1 13:16:44 | 查看全部 |阅读模式

我的系统中,有3个小方阵,分别是16,12,8块组件,现在要并入逆变器中,分成16,12+8两组并入,输入电压不一致可以么?
发表于 2014-7-1 14:26:14 | 查看全部

要看逆变器的。如果12和8工作状态基本一致,可以进同一个mppt

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-1 15:21:45 | 查看全部

不可以,最好是12一组,这样对逆变器MPPT等功能,还有转换效率上都有好处,你这样会造成电力不平衡谐波等其他因素

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-1 16:11:25 | 查看全部

假设你3个方阵是同样的方位角与倾斜角,就只考虑并联与串联的问题。  要看你配的逆变器是一路还是两路MPPT。  如果是一路, 你必须18块一串,两串接入一路MPPT。   如果是两路MPPT, 你就比较灵活,可以分成16,12+8两组进入两个MPPT。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-2 07:28:13 | 查看全部

不可以,电压不一致,若在同一个MPPT中,会有木桶效应!效率会降低!

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
sara + 5 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-4 08:49:02 | 查看全部

不可以,电压不同,功率不同,电流不同会造成电力不平衡的谐波
发表于 2014-7-4 15:34:01 | 查看全部

到底是可以还是不可以?有无准确的回答啊,我都看懵了
发表于 2014-7-5 17:54:22 | 查看全部

单片组件功率多少?目前确定的逆变器功率是多少,再详细点,尽量每路输入的数量一致,你一只鞋子大,一只小,你说可以走吗?当然可以,但你说协调吗?
发表于 2014-7-6 17:10:51 | 查看全部

三个方阵方位是怎样的?逆变器的路数是多少?逆变器的容量、电压范围以及组件的功率等,只有弄清楚了,根据实际情况才能尝试匹配,一般主要取决于逆变器?现在技术是可以的,比如加优化器等。
发表于 2014-7-28 21:14:32 | 查看全部
如果是在逆变的功率追踪电压范围内,并且是两路MPPT回路的话,我认为是可以这样接入的。