关于低压400V并网逆变器与变压器问题

发表于 2014-9-16 15:50:27 | 查看全部 |阅读模式

各位大神们好,我在常州这边做的400低压并网的小项目,现在出现这个情况咨询下大神们,

我这2台逆变器250KW与50kw的,厂区的变压器室250kvA的,现在我250逆变器显示发电100KW,但250与50两台设备

先启动250的逆变器,再启动50的逆变器,250的报警故障(只显示故障),现在我250的直流柜只送3路汇流箱的电,50

的逆变器也启动无问题正常工作,这是怎么回事,先谢谢大家解答了。
发表于 2014-9-16 17:04:07 | 查看全部

能详细一点吗?具体的一个系统设计,组串数等!以上描述只能让我们估计,猜测。也把具体故障指示什么说清楚一点
发表于 2014-9-16 20:59:04 | 查看全部

1)你厂区的变压器只有250KVA, 你敢装250KW+50KW两台逆变器??? 你装了多少KW的电池组件? 不会是250KW+50KW=300KW吧???如是这样, 你的光伏系统装得太大。  2)  你向供电局申报了这个项目没有?? 一定没有申报, 供电局一定不会批你这样的方案, 出问题是肯定的, 不出问题才怪。
发表于 2014-9-17 08:58:56 | 查看全部

我们这边才能装40%变压器的容量
发表于 2014-9-17 10:34:46 | 查看全部

换变压器吧,还要增容
发表于 2014-9-17 17:01:04 | 查看全部

lituzhen131452 发表于 2014-9-17 08:58
我们这边才能装40%变压器的容量


现在不超变压器容量就可以的
发表于 2014-9-18 09:20:15 | 查看全部

你是几个并网点?有无逆功率保护?
发表于 2014-9-18 15:02:02 | 查看全部

理论上不应该报警吧?
发表于 2014-9-19 09:05:13 | 查看全部

按照最新的国家标准,应该是不超过上级变压器容量的25%.
关于你说的报警问题,如果是两台逆变器单独启动没有问题,同时启动后有问题有可能是接线错误,现在逆变器都是智能化,你查一下鼓掌代码再和厂家的人联系一下.
希望对你有帮助
发表于 2014-9-19 12:59:34 | 查看全部

都没说显示什么故障。
另外,电力公司不会让你这么接的,竟然做了这么大。