这个系统是3KW的,电池板单块功率240瓦,12 块串联。电池板短路电流8.65A,峰值电流8.14A,开路电压37伏,峰值电压29.5伏。逆变器并网之后,天气晴朗、没有雾霾、时间是下午1点,我从逆变器的485通讯接口监测到直流侧电流是6.5A 电压是320伏,这个电流是不是太小了呀?系统是不是不正常啊?直流侧电流正常值应该是多少?请各位帮忙解答。。这套系统的安装地点是山东聊城,电池板安装角度大约是32度。
|
|