各位:
   请教为什么500KW的逆变器如果不加隔离变输出电压是0.3KV或0.27KV?请高手赐教!   
发表于 2014-11-28 11:10:03 | 查看全部

我不懂逆变器的具体电路拓扑(涉及到升降压、PFC等电路),但觉得应该是与输入电压有关。输出设为270/315V,主电路的损耗处于最低的范围。
发表于 2014-11-27 10:47:26 | 查看全部

表示不懂,帮顶一下。
发表于 2014-11-27 17:55:59 | 查看全部

相电压270-300伏很正常的,如果需要接入高压电网就需要串联相应的升压器【变压器】来进行匹配送电
发表于 2014-11-28 12:33:44 | 查看全部

598079237 发表于 2014-11-28 11:10
我不懂逆变器的具体电路拓扑(涉及到升降压、PFC等电路),但觉得应该是与输入电压有关。输出设为270/315V ...


楼上说的很对,电力电子变换都有范围的,再输入范围内要想获得最大效率,那么就得控制输出电压,所以大型逆变器的输出电压一般为270V/315V,小型的为220V/380V。不过美国的小型逆变器一般都为工频机!
发表于 2014-12-1 20:58:01 | 查看全部

表示不懂,持续关注
发表于 2014-12-3 09:11:06 | 查看全部

表示不懂,持续关注
发表于 2014-12-3 10:48:11 | 查看全部

差不太多,但跟输入电压还是有一定关系的
发表于 2014-12-3 11:37:27 | 查看全部

光伏是个系统工程,啥都要懂啊!
发表于 2014-12-3 13:22:31 | 查看全部

1-10以内一般优先为单相逆变器;10KW以上都是三相逆变器。
根据电网并网要求三相电压不平衡度应不超过2%。220V单相电压允许偏差为额定电压的-15%—+10%。一般情况是电网俗语230V就是单相电压220V,400V就是三相电压380V;至于逆变器的输出电压单相或三相,一般标注额定输出电压为230V、400V;还有就是一个输出电压允许范围,主要因为电网的电压本身就是一个波动电压,而逆变器一般都会随电网电压的波动相应调整输出的电压;
楼主500KW的逆变器,输出电压允许范围一般是315-450V。(上述讨论仅供参考)