返回列表 发布新帖
查看: 9197|回复: 7

关于逆变器工作电压及光伏组件串联数

发表于 2015-1-22 10:26:47 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 Kandiya 于 2015-3-1 11:28 编辑

设计规范中规定
QQ图片20150301112647.png
发表于 2015-1-22 13:45:53 | 查看全部
我设计的时候,2条路走:
1、组件开路电压匹配系统电压;
2、组件工作电压匹配MPPT最大电压;
组件的工作电压应该匹配MPPT最低电压吧? 
发表于 2015-1-23 10:20
多谢了 
发表于 2015-1-22 15:13
发表于 2015-1-22 14:42:12 | 查看全部
楼上正解,,逆变器都有最大输入电压跟MPPT电压
发表于 2015-1-22 15:51:33 | 查看全部
低温Voc不超;
高温Vmp不低。
发表于 2015-1-26 09:48:00 | 查看全部
这个选用逆变器850v算
发表于 2015-7-8 16:37:59 | 查看全部
给上面的童鞋纠正一下,是组串的工作电压或者组串的开路电压,而不是组件,用词要准确,OK?