逆变器报警

发表于 2015-1-26 10:04:01 | 查看全部 |阅读模式

前两天,我家的逆变器突然报警,我下了一跳,紧急用钳流表检测了一下:
1、组件开路电压OK;
2、组件短路电流1.2-1.6A(时间是下午3点20左右,天气稍晴,有微微阳光);
3、电网电压264V(AC);
隔天,中午做饭的时候:
1、组件开路电压OK;
2、组件短路电流0.8-1A(时间是中午左右,天气阴);
3、电网电压250V(AC);
4、逆变器红色报警灯灭,但是还是不并网发电。(指示灯不亮,显示屏是工作的)
问题:两天之内电网电压一直在250以上,正常吗?难道只有家里用电器开启才能降低电压吗?还是我问题找错了?
发表于 2015-1-27 08:04:33 | 查看全部

所体现的电网电压确实都在高位,应该是设备内部元件出现故障了,或者说电网的电压波动较大,可以与厂家联系调整设置电压上限参数,达到并网范围内的电压数值。
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:47:44 | 查看全部

liuhuehua 发表于 2015-1-27 08:04
所体现的电网电压确实都在高位,应该是设备内部元件出现故障了,或者说电网的电压波动较大,可以与厂家联系 ...


设备内部元件故障是指逆变器电子电器元件不可恢复性的损坏吗?  还有电网电压不可能一直这么高吧?
发表于 2015-1-27 12:49:51 | 查看全部

可以先调一下电压系数,降低一下试试看。
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:10:40 | 查看全部

RichLiu 发表于 2015-1-27 12:49
可以先调一下电压系数,降低一下试试看。


你指在逆变器上调节?我问逆变器厂商,他们说可以把逆变器范围往上调节,但是实用性不大!!
发表于 2015-1-27 13:16:06 | 查看全部

xxk86635921 发表于 2015-1-27 13:10
你指在逆变器上调节?我问逆变器厂商,他们说可以把逆变器范围往上调节,但是实用性不大!!


因为之前我们在大型地面电站上遇到一些假报警的情况,只是逆变器里面的数据采集的模块,或者相关参数有点问题,造成电压过高过低报警,这时候可以调提下参数试试。
发表于 2015-2-4 22:02:43 | 查看全部

逆变器有电网过欠压保护, 这是国家标准, 你这电网电压太高了。
 楼主| 发表于 2015-2-5 08:22:14 | 查看全部

andrewli 发表于 2015-2-4 22:02
逆变器有电网过欠压保护, 这是国家标准, 你这电网电压太高了。


那怎么解释 单路就可以正常运行呢?