220V单相并网最大接入容量?

发表于 2015-3-1 21:38:37 | 查看全部 |阅读模式

分布式光伏发电接入系统典型设计中标明单点不应超过8kw,  逆变器输出为220伏的最大功率5KW。我想用3台5KW逆变器组成15KW的系统。。这样需要三个并网点了吗?需要安三套计量系统了吗?我这个是自发自用余电上网的。。请高手指点。。。。。。。。
发表于 2015-3-2 12:52:31 | 查看全部

1、单点接入建议采用15kW三相逆变器,当然前提是项目地具备三相电网,若有三相15kw三相接入应该是没问题的;2、至于楼主的表达我大概明白些,我这样说,如果是10kw,采用2台5KW逆变器并联后安装一套计量系统以220V接入电网,也是可行的,但是一般这样允许很少,在电网结构好并且有些关系政府人员等出现多一些,主要是家庭电网的结构允许。
发表于 2015-3-2 10:44:57 | 查看全部

《分布式电源接入系统典型设计》中要求8kW及以下可单相接入(及220V并网)。
你为什么不用380V并网啊,这样可以是一个接入点,只要装一套计量就行了。
《分布式电源接入系统典型设计》中380V并网自发自用/余电上网单点接入可以接纳≤400kW容量。
发表于 2015-3-2 10:32:32 | 查看全部

关于这个问题,我还专门和电力院以及电网公司的人讨论过,如果是3台逆变器接入是一个的话,应该算是15KW的系统,如果接入点不同可以单算5KW,楼主的意思我估计是3台逆变器分别接入三相的ABC,这中接入在文件上没有明显的要求,但是电网公司一般不会批准的。
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:18:49 | 查看全部

顶起。感谢大家的踊跃讨论。
发表于 2015-3-4 13:23:58 | 查看全部

能肯定的是3台5KW单相逆变器串联接入一个点是没问题的,只是超过他们单相单点接入的容量。直接三相逆变器并网不好么
发表于 2015-3-4 14:41:13 | 查看全部

最好是380V并网
 楼主| 发表于 2015-3-4 20:11:19 | 查看全部

380V并网也有缺点啊!用户的负载都是220V的,要把家里的负载平均分成三部分(否则造成逆变器输出三相不平衡),这样很麻烦的。有解决办法吗?
发表于 2015-3-5 08:40:50 | 查看全部

这不还是15KW>8KW 么,这和你怎么接线没有关系的吧
发表于 2015-3-8 08:43:20 | 查看全部

学习一下   