你好
各位前輩

我司大樓屋頂電站500 Kw 併網電站, 轄區內消防單位要求提供搶救教程

一. 問題:
假設白天豔陽下,大樓發生火災, 一半以上光伏直流電纜燒熔破皮,
如何將光伏組件電力(vdc)隔離或切斷, 避免救災人員遭直流 600v-800Vdc電擊受傷


技術參數
1. 20串一併 電壓768 Vdc-(開路voc)
2. 15kw 并网逆变器

討論內容
1. 安全斷電流程
2. 需使用何種器材, 如何使用


二. 解答
在此我先提供小弟想法
1-1.  電網公司切斷大樓用電
1-2.  關閉交流總開關, 關閉直流開關,
1-3.  使用乾粉co2滅火器, 不要使用灑水方式搶救
1-4.  使用MC4 工具將20串一併, 只將正極拆開,最好拆到剩下2片以下, 因為超過50V 就有電感或電擊危險---此方法費時但最安全

麻煩各位前輩提供建議
发表于 2015-4-17 10:47:18 | 查看全部

我是来学习的,楼主能不能不用繁体字啊,楼主用的是组串逆变器,这种情况,肯定是关闭逆变器和交流柜
发表于 2015-5-5 14:31:01 | 查看全部

同意楼主的说法。另外可以考虑消防人员个人防护方面的措施,如穿绝缘靴,戴绝缘手套等接触电气设备。