返回列表 发布新帖
查看: 9899|回复: 7

逆变器距离并网点

发表于 2015-6-2 13:44:09 | 查看全部 |阅读模式
各位大神,逆变器距离并网点比较远,怎么选择电缆?还请大家详细指导下。
发表于 2015-6-2 14:06:34 | 查看全部
看具体有多远,一般根据电压的损耗来选择响应的线缆。
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:30:43 | 查看全部
smnh210 发表于 2015-6-2 14:06
看具体有多远,一般根据电压的损耗来选择响应的线缆。

怎么选择 你能举个例子具体说明下吗?非常感谢
发表于 2015-6-3 07:25:14 | 查看全部
请问电压损耗在哪个标准里面有?
发表于 2015-6-3 11:48:07 | 查看全部
常规按照50米的近距离考虑若果超过了,电缆增加一个号
 楼主| 发表于 2015-6-3 13:19:17 | 查看全部
xichao198 发表于 2015-6-3 11:48
常规按照50米的近距离考虑若果超过了,电缆增加一个号

超50了 如果是100m 300m,那怎么弄
发表于 2015-6-4 11:13:55 | 查看全部
这个都有标准的,具体根据电压降可以计算出来
发表于 2015-6-29 08:44:08 | 查看全部
一般380V 供电范围不要超过300米。 150米以内为宜,再远就得修正,通常的做法是选用大一档的截面。 如果要详细的,就得仔细计算电压损耗了。 工业与民用配电设计手册 中有详细计算方法。 电压损失不超过5%就可以。