1MW光伏并网系统10kv升压站无功补偿怎么设计的啊?求教

发表于 2015-6-18 23:18:23 | 查看全部 |阅读模式
我还是个学生,很快就要实习了!光伏发电专业本科生,老师给我们个研究课题,就是设计一个1MW光伏并网系统,现在遇到了困难,就是这无功补偿怎么设计?学生愚钝,还请论坛里的老师们帮学生一个忙,请多多指导!(ps:我在这论坛里学到了不少东西,真心受用啊,学校里学不到的实际应用,哈哈!
发表于 2015-6-19 15:48:08 | 查看全部
一般情况是不用的,,逆变器都带补偿的。。
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:56:03 | 查看全部
xichao198 发表于 2015-6-19 15:48
一般情况是不用的,,逆变器都带补偿的。。

不用吗?好吧,逆变器可以带补偿啊,长知识了
发表于 2015-6-29 09:15:27 | 查看全部
不对吧,逆变器有这功能?为何都要做做无功补偿,
发表于 2015-6-30 09:34:49 | 查看全部
装一个无功补偿柜不就行了
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:38:41 | 查看全部
阿狸 发表于 2015-6-30 09:34
装一个无功补偿柜不就行了

但是不常容量怎么算,,我也知道要装无功补偿柜
发表于 2015-7-1 10:22:44 | 查看全部
一般是装机容量的10%,具体还是依据接入系统报告吧。