返回列表 发布新帖
查看: 8604|回复: 3

100KVA 三相隔離變壓器問題

发表于 2015-7-28 17:46:29 | 查看全部 |阅读模式
一個太陽能項目,4個25KW的三相並網逆變器(無變壓器),所在地區要求並網前加入一個隔離變壓器,
想請問選用一個100KVA的三相隔離變壓器是否足夠?三相隔離變壓器考慮用1:1 YY接法,傳統接法會是輸出端中性會接地,
但是如過應用到太陽能項目是該逆便器那邊中性接地還是電網那邊接地??求大神指教....
发表于 2015-7-30 08:37:41 | 查看全部
同问,坐等高手解答。
发表于 2015-7-30 14:41:15 | 查看全部
这个应该是满足的,4台25kW,额定100kW,最大在110kW,但基本上平常条件下是达不到满载的,所以基本上变压器容易与逆变器容量比为1:1选择。至于是YY接,还是Y角接看你需要吧,基本上选择Y角接的多,另外还需要看你接入的配电系统形式,是TN\TT\IT的系统,统一就OK了。供参考。
发表于 2015-7-31 11:34:29 | 查看全部
这个理论上可以的