新人请教,不可逆流并网光伏系统中优先使用光伏电吗?
发表于 2015-10-15 16:22:18 | 查看全部
不是,是装了防逆流装置的系统,是指不可余电上网的系统;这个设计是金太阳时代的标准要求;
发表于 2015-10-16 07:15:48 | 查看全部
不能给电网送电的逆变器,多余的光伏电就浪费了
发表于 2015-10-17 16:15:35 | 查看全部
白天发电时家里用电器也在用电,是优先用光伏发的电还是优先用市电啊?这个双向电表一直搞不懂什么原理,请给位帮忙介绍一下好吗?
发表于 2015-10-22 15:49:10 | 查看全部
是优先使用光伏发的电,当光伏发的电没有被本地负荷消耗,有余电的时候,防逆流控制器检测到信号会作出相应指示给汇流箱,逆变器执行跳脱动作,禁止向电网输送电量。
发表于 2015-10-23 08:29:34 | 查看全部
回答的很好!值得学习。
发表于 2015-10-30 09:22:15 | 查看全部
为什么先用光伏的电?