各位同行,小弟初来乍到,遇到个问题想请教下。
我手上有个项目,原来有2台500KW逆变器315V交流输出接到箱变低压侧,现在又要增加一个子项目。子项目有5台380V交流输出逆变器,我想直接接到原来箱变的低压侧。这样接入会不会有什么问题?
在线等。
发表于 2015-11-13 14:57:02 | 查看全部
你这样接有两个问题,首先根据你的描述你原来的箱变应该是1000kVA双分裂变压器带两台500kW逆变器,变压器低压绕组已经满载,你再接入5台380V输出的逆变器,很显然你的箱变会过载,你的5台380V逆变器应该是华为33kW组串式小机,目前国内箱变厂家这种1000kVA双分裂变压器过载最多做到1.1倍的额定容量,你再接入5台33kW逆变器显然超过了变压器最大过载能力,退一步说变压器长期过载运行对变压器、断路器寿命都会有影响,严重时会引发火灾;其次你要接入的逆变器输出电压是380V,而箱变低压侧额定电压是315V,这样会造成两个后果,第一:380V输出逆变器与315V输出逆变器之间会产生一个电流,第二:变压器高压侧输出电压可能会高于10.5kV,对高压侧电网电能质量产生影响。
发表于 2015-11-9 19:35:31 | 查看全部
并网电压怎么会不一样?这样接回产生环流的
发表于 2015-11-10 11:10:01 | 查看全部
并网电压不一致~
发表于 2015-11-18 09:25:40 | 查看全部
380V逆变器接到315V变压器上,你需要咨询厂家是否需要修改相关参数,另外,逆变器发不了额定功率
发表于 2015-11-20 10:35:07 | 查看全部
为什么非要接入此变压器呢?是要进行升压么?建议还是另外配置变压器较好。
发表于 2015-11-27 10:53:06 | 查看全部
建议在增加一套交流柜以保证系统安全稳定
发表于 2015-12-1 08:52:03 | 查看全部
子项目有5台380V交流输出逆变器,容量很小,换一个并网点接入吧。