发表于 2015-11-13 14:57:02
|
查看全部
你这样接有两个问题,首先根据你的描述你原来的箱变应该是1000kVA双分裂变压器带两台500kW逆变器,变压器低压绕组已经满载,你再接入5台380V输出的逆变器,很显然你的箱变会过载,你的5台380V逆变器应该是华为33kW组串式小机,目前国内箱变厂家这种1000kVA双分裂变压器过载最多做到1.1倍的额定容量,你再接入5台33kW逆变器显然超过了变压器最大过载能力,退一步说变压器长期过载运行对变压器、断路器寿命都会有影响,严重时会引发火灾;其次你要接入的逆变器输出电压是380V,而箱变低压侧额定电压是315V,这样会造成两个后果,第一:380V输出逆变器与315V输出逆变器之间会产生一个电流,第二:变压器高压侧输出电压可能会高于10.5kV,对高压侧电网电能质量产生影响。 |
|