征求下大家的方案,6kw逆变器雾霾较大或者下雨时,漏电保护断路器跳闸是什么原因?怎样解决?
回复
举报
liangyujie20
liangyujie20
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-12-6
积分
575
阅读权限
20
精华
发表于 2016-1-11 08:30:12
|
查看全部
你查一下线缆接头 是不是有绝缘不好的地方
回复
举报
qingyuxiake
qingyuxiake
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-11
积分
299
阅读权限
110
精华
发表于 2016-1-11 12:40:01
|
查看全部
先用摇表检测线路,绝缘阻值达到的时候,那就是漏电开关里的机械性能不好了或者是超载了,建议你换个漏电开关试一下,如还有这样的现象,测一下用电设备在工作是的绝缘状况。
回复
举报
smnh210
smnh210
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-5-15
积分
330
阅读权限
20
精华
发表于 2016-1-11 16:02:58
|
查看全部
线路老化了
回复
举报
byp0931
byp0931
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-6-23
积分
148
阅读权限
10
精华
发表于 2016-1-12 09:40:57
|
查看全部
同意上面的看法,楼主可以试一试。
回复
举报
田园_隐士
田园_隐士
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-3-29
积分
91
阅读权限
10
精华
发表于 2016-1-13 10:03:46
|
查看全部
雾大,雨天,空气湿度大。考虑各部件绝缘性能问题。
回复
举报
勇者胜
勇者胜
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-12-31
积分
189
阅读权限
10
精华
发表于 2016-1-15 20:02:11
|
查看全部
雾大,雨天,空气湿度大。考虑各部件绝缘性能问题。在用摇表检测线路,绝缘阻值达到的时候,那就是漏电开关里的机械性能不好了或者是超载了,建议你换个漏电开关试一下,如还有这样的现象,测一下用电设备在工作是的绝缘状况。
回复
举报
光伏石头
光伏石头
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-5-10
积分
595
阅读权限
20
精华
发表于 2016-1-22 16:44:48
|
查看全部
如果你用的不带隔离的组串的逆变器,建议检查一下漏电开关的规格,一般建议用20ma以上的。
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表