帮我看看这个并网系统有没有什么问题?
采用2台单相4KW双路逆变器,每路8块255W板子串联,一共4路,每台逆变器接2路。
回复
举报
qingyuxiake
qingyuxiake
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-11
积分
299
阅读权限
110
精华
发表于 2016-7-20 09:05:30
|
查看全部
这个系统接入是有问题的
回复
举报
xichao198
xichao198
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-3-27
积分
618
阅读权限
20
精华
发表于 2016-7-22 15:01:56
|
查看全部
上网计量根负载的计量之间不用连接就好了
回复
举报
piao2773
piao2773
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-5-28
积分
121
阅读权限
10
精华
发表于 2016-7-23 12:56:20
|
查看全部
电表箱内接线明显不对的。
回复
举报
smnh210
smnh210
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-5-15
积分
330
阅读权限
20
精华
发表于 2016-8-10 12:26:05
来自手机
|
查看全部
接线有问题。
回复
举报
smnh210
smnh210
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-5-15
积分
330
阅读权限
20
精华
发表于 2016-8-10 12:26:24
来自手机
|
查看全部
接线有问题。
回复
举报
feteng
feteng
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-2-10
积分
53
阅读权限
10
精华
发表于 2016-8-10 14:37:40
|
查看全部
计量接线有问题
回复
举报
lp462204983
lp462204983
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-10-22
积分
176
阅读权限
10
精华
发表于 2016-8-24 10:17:48
|
查看全部
接线有问题
回复
举报
18520045008
18520045008
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2016-7-19
积分
116
阅读权限
10
精华
发表于 2016-9-6 13:58:33
|
查看全部
很明显你的上网电量没经过发电表就出去了~断开两电表间入表线的连接。
回复
举报
卡卡西
卡卡西
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-12-6
积分
186
阅读权限
10
精华
发表于 2016-9-29 20:32:54
|
查看全部
1.逆变器出线端无一个汇流装置,如果现实情况有 你就要实际画c出来
2. 计量表连接 错误,具体的连接方法可以请教当地电力局
3.失压脱口 是否加上去看当地电力局情况
4.没浪涌这些保护器件,要求高的地方 你这会pass的
回复
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表