这个并网系统有没有什么问题

发表于 2016-7-19 13:36:25 | 查看全部 |阅读模式
帮我看看这个并网系统有没有什么问题?

采用2台单相4KW双路逆变器,每路8块255W板子串联,一共4路,每台逆变器接2路。

电气接线图.JPG
发表于 2016-7-20 09:05:30 | 查看全部
这个系统接入是有问题的
发表于 2016-7-22 15:01:56 | 查看全部
上网计量根负载的计量之间不用连接就好了
发表于 2016-7-23 12:56:20 | 查看全部
电表箱内接线明显不对的。
发表于 2016-8-10 12:26:05 来自手机 | 查看全部
接线有问题。
发表于 2016-8-10 12:26:24 来自手机 | 查看全部
接线有问题。
发表于 2016-8-10 14:37:40 | 查看全部
计量接线有问题
发表于 2016-8-24 10:17:48 | 查看全部
接线有问题
发表于 2016-9-6 13:58:33 | 查看全部
很明显你的上网电量没经过发电表就出去了~断开两电表间入表线的连接。
发表于 2016-9-29 20:32:54 | 查看全部
1.逆变器出线端无一个汇流装置,如果现实情况有 你就要实际画c出来
2. 计量表连接 错误,具体的连接方法可以请教当地电力局
3.失压脱口 是否加上去看当地电力局情况
4.没浪涌这些保护器件,要求高的地方 你这会pass的