分布式 余量上网主接线及其配置。

发表于 2016-8-5 14:40:17 | 查看全部 |阅读模式
悬赏100下载券未解决
本人做了一个分布式光伏(303kw),分为两个发点单元,发电单元一:231kw,用6台36kw逆变器(逆变器最大输入40kw)。发电单元二:72kw,用2台36kw逆变器(逆变器最大输入40kw)。求一份电气主接线。主要是余量上网怎么配置柜子,是不是配置,直流汇流柜和并网柜就可以。发一份示意图,求解这样做是否可行。   
急求大神出现啊。
发电示意图.png
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:48:35 | 查看全部
上面那个打错字了,应该是交流汇流箱。
发表于 2016-8-6 20:28:45 | 查看全部
看你这功率也不小了啊,项目原来供电应该是有配电室的有配电柜或者抽屉式的配电柜,如果有的话这个并网柜可以直接连到原来的母线上,然后把原来的关口表替换成双向表就可以,没必要配置余量上网的柜子

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
季节骑士 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-8-8 16:47:42 | 查看全部
xingshuai 发表于 2016-8-6 20:28
看你这功率也不小了啊,项目原来供电应该是有配电室的有配电柜或者抽屉式的配电柜,如果有的话这个并网柜可 ...

谢谢,我明白了。
发表于 2016-8-9 10:34:52 | 查看全部
做好了发电你的作品分享下哦!!
 楼主| 发表于 2016-8-9 18:53:28 | 查看全部
xxk86635921 发表于 2016-8-9 10:34
做好了发电你的作品分享下哦!!

学着做 ,还不敢拿出来显摆呢,还想着大神指点。
 楼主| 发表于 2016-8-9 18:55:01 | 查看全部
xingshuai 发表于 2016-8-6 20:28
看你这功率也不小了啊,项目原来供电应该是有配电室的有配电柜或者抽屉式的配电柜,如果有的话这个并网柜可 ...

这里所带的负荷时小区的路灯及其楼道用电等
发表于 2016-8-10 14:47:16 | 查看全部
可以参考一下。谢谢!
系统图.PNG
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:29:18 | 查看全部
ZILONGJIE 发表于 2016-8-10 14:47
可以参考一下。谢谢!

谢谢,逆变器多了是否需要配置汇流箱。
发表于 2016-8-15 11:19:49 | 查看全部
逆变器较多的时候,输出侧是需要交流汇流箱的 。