请教大侠 本人自装50kw的屋顶发电系统,选用的组件功率是310w的,共160块板开路电压45.79v,最大工作电压36.38v,短路电流8.99A,最大工作电流8.52A。逆变器选用一台50kw的,4路mppt,10路输入,逆变器最大接入组串功率60000w,额定直流功率51500w,最大直流电压1000v,mppt电压范围260-850v,最大直流电流28/28/19/19。这样应该如何组串接入为最佳?请大神指点!
发表于 2016-11-8 10:17:58 | 查看全部
你方阵多少是乘多少的
发表于 2016-11-8 14:13:32 | 查看全部
16块/串。逆变器MPPT接口28/28/19/19分别对应接3/3/2/2组串。完工。
发表于 2016-11-12 19:37:55 | 查看全部
季节骑士 发表于 2016-11-8 14:13
16块/串。逆变器MPPT接口28/28/19/19分别对应接3/3/2/2组串。完工。

设计的时候应该从什么样的思路开始设计?
发表于 2016-11-14 16:43:24 | 查看全部
fan2283181474 发表于 2016-11-12 19:37
设计的时候应该从什么样的思路开始设计?

勘测屋顶,组件排布,组串连接,防雷接地设计等等
发表于 2016-11-21 08:18:31 | 查看全部
为何不采用20*8的组串方案?个人认为这样4路MTTP功率最大,有利于发电量最大化。个人意见,仅供参考!
发表于 2016-11-22 16:14:08 | 查看全部
本帖最后由 xingshuai 于 2016-11-22 16:16 编辑
zhaoxuanelite 发表于 2016-11-21 08:18
为何不采用20*8的组串方案?个人认为这样4路MTTP功率最大,有利于发电量最大化。个人意见,仅供参考!


20个组件一串的话,考虑组件电压的温度系数,当温度在0度左右的时候20个组件的组串开路电压几乎达到1000V了,他的逆变器直流最大电压是1000V,所以20个组件一串,当温度低于0度时很大概率会发生过压伤害IGBT。
选用的组件功率是310w的,共160块板开路电压45.79v,最大工作电压36.38v,短路电流8.99A,最大工作电流8.52A。
发表于 2016-11-22 16:15:51 | 查看全部
xingshuai 发表于 2016-11-22 16:14
20个组件一串的话,考虑组件电压的温度系数,当温度在0度左右的时候20个组件的组串开路电压几乎达到1000V ...

选用的组件功率是310w的,共160块板开路电压45.79v,最大工作电压36.38v,短路电流8.99A,最大工作电流8.52A。