为什么380V母联开关合上时,光伏并网开关必须断开?为什么?

发表于 2016-12-1 20:43:26 | 查看全部 |阅读模式
QQ截图20161201202236.png
红框内,说明:1中表述的要求。为什么380V母联开关合上时,光伏并网开关必须断开?为什么?
发表于 2016-12-2 10:13:55 | 查看全部
是不是避免母联开关合上后光伏不能接在一台变压器上,为了安全
发表于 2016-12-2 10:45:58 | 查看全部
先看原有闭锁原则2,母联开关合上意味着是一台变压器(1250或者630其中一台)带两段母线。两台变压器容量的30%分别为375kVA,189kVA,光伏的接入是不能超过变压器容量的30%,这个是有规定的。两台变压器分段运行时光伏的容量可以就地消纳一部分,但是当只有一台变压器运行时,变压器的容量满足不了光伏接入需求,因此只能断开。另外不知道你的具体负荷情况,只能给你先做这样的解释。
 楼主| 发表于 2016-12-2 14:15:32 来自手机 | 查看全部
zhouhongzhan 发表于 2016-12-2 10:45
先看原有闭锁原则2,母联开关合上意味着是一台变压器(1250或者630其中一台)带两段母线。两台变压器容量的 ...

你说的有一定道理。但是光伏容量超过变压器容量的30%会产生什么后果昵?
发表于 2016-12-5 10:24:59 | 查看全部
这个涉及到变电站配电的一个规则:如果以单母线分段的方式供电,两段母线上的进线柜都工作时,母联开关必须断开。一个变电站有母联开关的时候,说明其配电方式是单母线分段式,也就是说两段母线各会有一路进线开关柜。有这个闭锁要求,我猜测并网变电站现场应该是,一段主母线连接一台电网供电变压器进线,一段连接此光伏并网电站,因此会有些要求。
发表于 2016-12-7 15:40:23 | 查看全部
zhouhongzhan 发表于 2016-12-2 10:45
先看原有闭锁原则2,母联开关合上意味着是一台变压器(1250或者630其中一台)带两段母线。两台变压器容量的 ...

这和我写的类似啊,是你自己的见解?
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:03:22 | 查看全部
我对此问题的看法是:
          首先看第2条,变压器并联运行的条件是变比相同、阻抗相同、接线组别相同。因一台变压器为1250KVA,一台为630KVA,则变压器阻抗不匹配,所以不能并联运行,必须通过在母联开关处互锁限制两台变压器并联运行。
         
        因为用户采用的光伏发电是就地消纳,余量上网方式。   在来看第1条要求,“当母联并联时,光伏并网开关必须断开'"。因为母联并联时,只有1250KVA变压器运行或者是630KVA运行。当1250KVA变压器运行时,如果光伏并网开关不断开,则光伏并网峰功率为500KW+250KW=750KW。远大于国网分布式光伏发电并网规范中要求的光伏容量不超过变压器容量的25%规定。假如此时光伏发电最大峰功率出现,而用电负荷很小或无用电负荷,则变压器低压侧无功率输出,而光伏发电产生的电能将全部通过变压器低压侧传递到高压侧,使得变压器高压侧电压升高、无功损耗将增加、谐波分量增加、反向潮流增大,影响电网电能质量,10V侧保护装置误动等。当630KVA变压器运行时,情况将更加严重,所以才有第一条母联开关连锁规定。
发表于 2016-12-15 10:22:32 | 查看全部
sqx714161630 发表于 2016-12-7 15:40
这和我写的类似啊,是你自己的见解?

10kV单母线分段运行的一次系统,闭锁一般都是这样设置的啊,二次控制回路里面,两个进线柜、母联柜以及隔离柜都会设置这样的闭锁啊,这个很常规,谈不上什么见解,做过高低压成套设备的都清楚。