各位前辈,自发自用,余电上网模式中如果自发自用占的比例很少低于30%,这样会对电网造成什么影响?谢谢了!
发表于 2017-4-12 13:43:14 | 查看全部
自发自用30%,会对台变造成影响,如果光伏装机容量小于台变的25%,这种影响可忽略不计.
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:32:28 | 查看全部
谢谢,会对台变造成什么样的影响?
发表于 2017-5-2 10:42:57 | 查看全部
比如200KW的变压器,光伏最大安装容量50KW,如果不超过这个容量全额上网都可以,如果超过50KW估计电网不同意接入,最好不要超过变压器容量的25%
发表于 2017-6-13 14:05:41 | 查看全部
hhhh 发表于 2017-5-2 10:42
比如200KW的变压器,光伏最大安装容量50KW,如果不超过这个容量全额上网都可以,如果超过50KW估计电网不同 ...

但是现在的实际情况是,630kVA的变压器恨不得接入650kWp的光伏系统,已经没人去考虑您说的这个25%了。