返回列表 发布新帖
查看: 35|回复: 0

【108261】PPT丨储能项目设计、施工、调试与运维2021.04

[复制链接]
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
这份 PDF 是《储能项目设计、施工、调试与运维》培训资料,共 26 页,内容涵盖储能项目从设计到运维的全流程。
以下是简要介绍:

第一部分:储能项目设计(第 3–12 页)
设计流程:从项目信息输入(收资)→ 预可行性分析 → 成立项目组 → 办理前置文件(安评、环评、备案等)→ 项目立项 → 系统设计,形成完整的设计工作链。
储能系统组成:包括储能电池组(含 BMS)、PCS 逆发升压系统、一次接入系统、二次控制系统(EMS/通讯管理)、智辅系统以及基建安装等。
磷酸铁锂储能技术路线:分别介绍了 BMS(MOS/继电器方案、主动/被动均衡)、PCS(二电平/三电平、塔式/模块式、集中式/分布式)、EMS(PLC/ARM/工控机/云端)等主要技术选型方向。

第二部分:储能项目现场施工、调试(第 13–19 页)
前期准备:明确施工范围、物资供货范围、建设管理范围、项目联络机制及施工资料获取。
施工安装:包括场地平整、土建预埋、设备进场条件确认、技术文件准备、主要器具材料配备等。
项目调试:设立调试组织机构(指挥小组、负责人、调试班组三级职责),调试前需完成电气接线、绝缘测试等各项确认。调试过程分六步:自检 → 系统低功率联调 → 保护功能验证 → 通讯对点 → 系统大功率试运行(72h 以上)→ 消缺。

第三部分:储能项目维护(第 20–23 页)
日常运行:储能电站需具备数据采集与远程监控能力,巡视检查分为日常、定期(7 天一次)和特殊巡视三类。
设备维护:重点包括储能单元及电池组的满充满放测试、均衡维护、连接件检查、红外测温(端子温度 ≤40℃)、单体压差与温差监测等。
注意事项:严格限制充放电过压/过流、禁止液体进入柜体、长期停用每 3 个月充放电维护并保持在 40% SOC、维护前必须断电静置 5 分钟以上等安全要求。

项目案例(第 25–26 页)
并网案例:江苏某工业园区 10kV 接入,变压器 100KVA,配置 50KW/100KWh 储能系统,采用削峰填谷策略,预算约 30 万元。
离网案例:江苏某用户 400V 接入,负载日耗能 360KWh,配置储能 1080KWh + 光伏 >150KWp,以电网为备用电源。

资料以储能项目全生命周期为主线,从设计流程、系统组成与技术选型,到施工调试的规范流程,再到运维阶段的安全管理要点,最后辅以实际项目案例,是一份较为系统的储能工程实践参考文档。