尊敬的各位光伏/电气设计工程师:
小弟在光伏汇流箱设计过程中有一个疑问,想跟大家讨论一下,众所周知,北京鉴衡认证中心发布的 【光伏方阵汇流箱技术规范】中,规定汇流箱正负极均设置熔断器。讨论的话题如下:
1.请问大家对正负极均需设置熔断器有什么看法?正负极均设置熔断器的性价比高吗?
2.熔断器在汇流箱中的主要作用是什么?正极保护是在什么情况下进行保护的?负极保护是在什么情况下保护的?
3.如何选择熔断器的型号,才能达到其保护目的?
希望大家不吝赐教。帮小弟解惑。如有哪位大哥特别清楚请联系我:缴泽彬 QQ26426720
jiaozebin@163.com
或者您留下您的联系方式,我会主动联系您的。谢谢
评分
参与人数
1
下载券
+5
+5
收起
理由
sunyixin
+ 5
+ 5
鼓励发布创意话题!
查看全部评分
回复
举报
tyn1314
tyn1314
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-12-8
积分
118
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-12 15:34:59
|
查看全部
小弟献丑了!据有关专业人士解析到!熔断器在汇流箱中的主要作用是保护汇流箱的损坏!就相当于保险丝一样对变压器的保护!具体情况你可以加我QQ1203370144沟通!小欧阳
回复
举报
jiaozebin
jiaozebin
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2009-2-6
积分
84
阅读权限
100
精华
楼主
|
发表于 2011-5-13 08:58:44
|
查看全部
感谢大家积极参与,我对光伏汇流箱的设计有一些疑问,但是一直不能被解决。
关于汇流箱正负极均需设置熔断器,个人认为只把正极加熔断器就可以了,而在负极加装熔断器的做法性价比很低。熔断器的主要作用小弟发表一下自己的看法:
(1)汇流箱中配置有防反二极管那么熔断器就在以下两种情况下起作用
a.第一种情况就是防反二极管被击穿,变成通路,当这一串路中有电池板出现故障时,其他串路对此故障串路进行反向充
电,当反向充电电流超过熔断器额定电流时,熔断器熔断,产生保护。
b.第二种情况是防反二极管均正常,而在汇流箱出线侧发生短路,此时汇流箱中所有支路均短路,最大短路电流为电池板
短路电流,如果选择的熔断器合适,那么此时熔断器应被熔断。(在实际应用中,选择熔断器时一般都会按照一个安全
系数*组串短路电流,我个人认为这样选择就存在问题了,就是在第二种假设情况下,熔断器就不能熔断了。)
(2) 汇流箱中未配置防反二极管,熔断器在一下情况起作用
a. 当某一组串中电池板出现故障,此组串失压,其余组串对其反向充电,产生过电流,熔断器熔断
b.汇流箱出线侧发生短路此时汇流箱中所有支路均短路,最大短路电流为电池板 短路电流,如果选择的熔断器合适,那
么此时熔断器应被熔断。(在实际应用中,选择熔断器时一般都会按照一个安全系数*组串短路电流,我个人认为这样
选择就存在问题了,就是在第二种假设情况下,熔断器就不能熔断了。)
以上仅代表小弟自己的看法,如有不对的地方希望大家指点一下。
评分
参与人数
1
下载券
+10
+10
收起
理由
叶庆明
+ 10
+ 10
感谢·····
查看全部评分
回复
举报
哼哼的哈哈
哼哼的哈哈
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-11-30
积分
101
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-14 10:19:41
|
查看全部
光伏汇流箱和光伏接线盒有区别吗??
回复
举报
哼哼的哈哈
哼哼的哈哈
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-11-30
积分
101
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-14 10:24:11
|
查看全部
不是有连接器转接插头了吗??汇总下不就得了?还能减少点网内损耗~~~~~~~~
回复
举报
sunqiao_bj
sunqiao_bj
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-1-19
积分
115
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-14 21:18:06
|
查看全部
正负极都要加熔断器 二极管和熔断器的作用一样 只加一种就行
短路时短路电流不大 对系统没有影响
当两处短路 一处在串外 一处再串内 就能够起到保护作用 因为这时流过组件的电流不只是短路电流那么大了
熔断器选择1.56*组串短路电流
回复
举报
xm20071983
xm20071983
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-10-8
积分
128
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-15 20:33:25
|
查看全部
楼主分析的很有道理,这里面具体的原因,希望有个权威的人事给个解释啊。
回复
举报
txjzwx
txjzwx
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-11-27
积分
233
阅读权限
20
精华
发表于 2011-5-17 10:20:03
|
查看全部
这个问题提的很好,思考很细密;加装熔断器或高压防反二极管的最终目的不是防止短路,是防止光伏组串电压差别太大引起的过电流,这才是主要目的。当光伏逆变系统不工作时才是考验光伏阵列的保护能力的时候。
回复
举报
wrsoft
wrsoft
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2009-3-17
积分
53
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-17 11:06:56
|
查看全部
是否可以多加些二极管改动其中的设置
回复
举报
609522499
609522499
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-4-28
积分
98
阅读权限
10
精华
发表于 2011-5-17 21:01:22
|
查看全部
要加汇流箱?那不是又多了点线损,楼上的旁路二极管应该起不到熔断器的作用。
回复
举报
下一页 »
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠网
微信公众号
扫一扫添加
微信客服
阳匠网丨社区
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表