请问怎么解决太阳能屋顶系统的并网不上网的问题?主要是电表连发电量也算入用电量的问题
发表于 2011-9-8 21:37:51 | 查看全部

我对电路不是很了解,想问一个问题:电表是安装在配电盘与负载电路之间么?
如果电表在配电盘与外部电网接入点之间,那是不是可以将光伏系统所发电力接到配电盘由其分配,加装一套防逆送的装置来解决这个问题?
发表于 2011-9-9 09:43:05 | 查看全部

用2个电表,一个记录发电量,一个记录用电量。
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:55:19 | 查看全部

回复 caiguochen 的帖子

2个电表怎么简单解决?等下人家来抄电表量,才不管你发的与用的差呢,全部逆流怎么办
发表于 2011-9-9 11:29:27 | 查看全部

不是很实际,加装防逆流设备都很贵咯,家庭用的话直接考虑离网好了
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:35:09 | 查看全部

回复 ingflying 的帖子

离网的话蓄电池也是一大开支啊
发表于 2011-9-9 15:31:56 | 查看全部

目前,国内家用的就不要考虑并网了。供电部门不许可还是小事,会出安全事故的。要想用太阳能的电,做个市电切换比较靠谱。
发表于 2011-9-9 22:19:18 | 查看全部

表的安装位置可能不对或者表不支持双向的!
像上面说的,最好别并网,第一供电局不允许,第二可能会出血问题。
与市电切换的比较好。另外普通的铅酸电池不是那么贵了。
发表于 2011-9-10 13:18:37 | 查看全部

国内家用的就不要考虑并网了,这倒是实话
发表于 2011-9-11 14:13:18 | 查看全部

安装双向电表