123下一页
返回列表 发布新帖
查看: 34119|回复: 26

关于屋顶电站 彩钢瓦屋面改造的问题

发表于 2012-3-12 13:54:48 | 查看全部 |阅读模式

公司打算在几万平的屋顶做电站,但当时建厂时厂房是轻钢结构的,屋面是彩钢瓦,承重不够。
咨询过设计院,说在现有的彩钢瓦上可以改造,但是需要增加200元/平米左右。
这个方案个人认为有两个缺点:1、工期长 2、对屋面的破坏大,日后屋面出问题维修麻烦,而且彩钢瓦一般也就五六年的寿命。
另外还有个方案就是在屋顶重做钢架,用钢柱支撑,初步估算也要增加300元/平米以上。好处是施工方便工期短,再者钢架上面布置组件不受屋面形状的制约,可以做最佳倾角。但每瓦相当于要增加3-4元,这个代价太大了。
这里想请问一下行业前辈高手,彩钢瓦屋面改造的问题如何解决?
谢谢。
发表于 2012-3-13 11:52:12 | 查看全部

光伏屋顶项目刚刚起步,尤其是利用工矿企业彩钢瓦屋顶的项目,屋顶企业方面也是对房屋的安全及后期维护表示过担忧,而且从现在的安装情况看,因为运行时间较短,还未出现什么问题,但从20年的时间看,很难说。
国家或者行业应该针对彩钢瓦结构设计规范增加光伏方面的内容,以保证建筑做到有规可依,也能保证光伏行业的稳步发展。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
apple + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-12 14:16:06 | 查看全部

方案一和二好像都在说梁的承重够,但彩钢板不够。
还是先介绍一下承重如何不够的吧。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-12 15:03:29 | 查看全部

如果承重不够,换彩钢瓦也没有用呀。第二种的话已经改变屋子的外形了,有点钱多人傻的感觉。

同意楼上的,看承重差多少再做决定。

比如可以铺稀一点,让每块组件的平均占地面积大一点,相应的平摊下来的荷载就小了,这样的话系统大小可能会小蛮多的。。。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-12 17:54:15 | 查看全部

直接在原有钢结构主受力结构上做光伏支架行吗?
 楼主| 发表于 2012-3-12 19:09:00 | 查看全部

厂房建设之初未考虑太阳能的荷载,所以彩钢瓦下的檩条布得不是太密。
所谓彩钢瓦的改造也就是在下边加檩条。

很现实的问题是,太阳能板要用20多年,而厂房屋顶支撑不到那么久。
现在很多项目都是拿到眼前的补贴就完了,后续的运营维护问题就没人考虑吗?

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
apple + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-3-13 09:11:37 | 查看全部

另行选址吧,借用隔壁厂房的屋顶
发表于 2012-3-13 10:55:57 | 查看全部

erstein 发表于 2012-3-12 19:09
厂房建设之初未考虑太阳能的荷载,所以彩钢瓦下的檩条布得不是太密。
所谓彩钢瓦的改造也就是在下边加檩条 ...


拿了补贴用7年成本也收回了。后面即使换屋面,把组件拆了再重装也还是划算的,况且再换屋面时可以改彩钢板的材质,用个20年没问题。
发表于 2012-3-13 12:09:06 | 查看全部

一般彩钢可以安装,直接铺在屋面上,用夹具固定
发表于 2012-3-15 16:59:16 | 查看全部
去年我们也遇到了这个问题,就是做的钢网架,不过我们是09年的光伏建筑一体化,补贴那是相当的高,呵呵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表