分布式光伏电站并网逆变器是否引出中性线?

发表于 2012-11-14 21:07:56 | 查看全部 |阅读模式

逆变器输出400V交流电并入配电网时,在逆变器选型时,是否选用可引出中心线的逆变器,以方便供单相负荷用电?关键的问题是,配网中逆变器是否允许引出中性线?
发表于 2015-5-28 12:26:13 | 查看全部
可以的,我们用的逆变器就是三相5线的,3根火线,一根零线,一根PE线
发表于 2015-6-30 14:42:31 | 查看全部
这个应该是可行的
发表于 2015-7-22 17:14:30 | 查看全部
可以的,这个是没有问题的