请教系统层面消除PID效应问题

发表于 2013-2-18 09:19:09 | 查看全部 |阅读模式

最近看了一些关于PID的资料。在系统层面上,消除PID效应的最直接的方法就是将逆变器直流侧接地。但是紧接着又提到现在的逆变器技术并不允许直流侧接地。除了在电池片,以及组件方面尽量避免外,在系统应用方面,消除PID的措施还是有待探索。
想咨询一下,为什么逆变器的直流侧不能接地。
ScreenClip.png
发表于 2013-3-12 14:20:18 | 查看全部

无变压器的对直流、交流不能进行隔离,所以不能接地。带变压器的逆变器是可以的
 楼主| 发表于 2013-3-12 14:40:11 | 查看全部

SeulLoup 发表于 2013-3-12 14:20
无变压器的对直流、交流不能进行隔离,所以不能接地。带变压器的逆变器是可以的


应该是这样,不知道大家设计时有隔离变压器时直流侧负极接地与否
发表于 2013-4-9 13:22:48 | 查看全部

有隔离变压器时直流侧负极接地 可以的, 没有变压器的话 ,会引起  ground fault current 的产生,我发的文献里面有介绍
发表于 2013-9-29 17:49:44 | 查看全部

咦,没有变压器为什么会引起ground fault current 的产生呢,有论文可以参考么?我至今还不知道,为什么大地会与太阳能电池片之间形成电压。这两都是绝缘的呀。
发表于 2013-9-30 10:33:45 | 查看全部

这个可以测出来的,电池串正极或负极接地后,用万用表测下不接地的极和接地端之间,有一个稳定的电压,不带隔离变的逆变器会出现接地错误的提示
发表于 2013-10-8 13:01:51 | 查看全部

隔不隔离,逆变器负极都不能接地吧,需要对逆变器进行更改,才可以负极接地。就像有些逆变器不能用薄膜组件。不知道说的对不对。