一兆瓦离网系统设计
1
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
发布新帖
查看:
44419
|
回复:
55
一兆瓦离网系统设计
积云171127
积云171127
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-26
积分
160
阅读权限
10
精华
发表于 2013-4-10 10:30:41
|
查看全部
|
阅读模式
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:18 编辑
大家好:
我这里有个一兆瓦离网系统的设计(客户需要),请大家指导一下!
我用的是230w/36v的组件4500片,蓄电池200AH/12V的4500个。
分10个方阵,每个方阵100kw,组件采用15串30并汇流接入控制器(电压540v/191a),
蓄电池用30串15并电压360v。
逆变器用100kw的,输出380v。
回复
举报
solar2006
solar2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2007-12-19
积分
784
阅读权限
20
精华
发表于 2013-4-10 11:14:57
|
查看全部
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:18 编辑
神一样的系统!
回复
举报
积云171127
积云171127
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-26
积分
160
阅读权限
10
精华
楼主
|
发表于 2013-4-10 12:00:43
|
查看全部
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:18 编辑
没办法,客户需要啊!
回复
举报
solar2006
solar2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2007-12-19
积分
784
阅读权限
20
精华
发表于 2013-4-10 13:59:43
|
查看全部
本帖最后由 hmui 于 2015-8-28 13:18 编辑
根本不可能实施的项目。
回复
举报
积云171127
积云171127
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-26
积分
160
阅读权限
10
精华
楼主
|
发表于 2013-4-10 14:10:42
|
查看全部
请楼上的高人指点一下!
回复
举报
cubb
cubb
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-4-5
积分
5
阅读权限
10
精华
发表于 2013-4-10 16:28:45
|
查看全部
成本和收益率不成比例啊,想法是好的
评分
参与人数
1
+5
收起
理由
光谷子
+ 5
鼓励有意义的热心回复!
查看全部评分
回复
举报
南美白对虾
南美白对虾
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-2-7
积分
3048
阅读权限
40
精华
发表于 2013-4-10 16:29:57
|
查看全部
蓄电池储能单元不靠谱的!
评分
参与人数
1
+5
收起
理由
光谷子
+ 5
鼓励有意义的热心回复!
查看全部评分
回复
举报
LOVEpV
LOVEpV
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-4-5
积分
144
阅读权限
10
精华
发表于 2013-4-10 16:48:41
|
查看全部
那客户就是为了烧钱啊,要1千五百万左右吧,并网800万左右就差不多了
评分
参与人数
1
+10
收起
理由
光谷子
+ 10
鼓励有意义的热心回复!
查看全部评分
回复
举报
mecalline
mecalline
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-8-31
积分
333
阅读权限
20
精华
发表于 2013-4-10 17:19:33
|
查看全部
实现是没太大问题,如果是单个大容量系统主要解决的是储能端(环流、均流、充放电控制及功率输出、跟光伏的协调等一系列问题比较复杂)的问题,如果是100KWh的单系统基本没有问题(锂电、铅酸都能做到1个串联,相对简单)。
但问题是基本不会实现经济性,光伏成本8-10块,储能成本5块左右,不考虑补贴前期回收期在30年以上。
评分
参与人数
1
+20
收起
理由
光谷子
+ 20
鼓励有意义的热心回复!
查看全部评分
回复
举报
mecalline
mecalline
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-8-31
积分
333
阅读权限
20
精华
发表于 2013-4-10 17:25:44
|
查看全部
而且系统效率非常低,目前国内的大功率双向变流器技术不是太成熟,基本无法实现4个以上的并联控制,单向的光伏变流器单用应用的也基本没有,控制是个难题。但是如果不考虑效率直接并联的话系统效率会非常差,而且对电池性能要求非常高,对电池的损害也很大。整体上这个系统如果是个纯离网的系统的话,最好由储能提供电压源实现和并网逆变器的交流并接,可降低成本,但控制上会比较复杂。
回复
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表