针对PID现象在系统层面的帖子之前发了2篇,下面主要是针对"关于系统层面没有隔离DC和AC的话,直接负极接地有何后果, 作为本贴的重点进行交流.
1)系统层面如果没有进行直流和交流的隔离,阵列端功能性接地,也就是大家说的正负极物理性 接地是不允许的.
2)一般逆变器含有内置变压器或者在无变压器型逆变器的后端 加变压器,正负物理性 接地是允许的.
3) 目前国内外也有提出新的解低方式,如虚拟接地,这样不管是何种类型的逆变器都可以使用
大家直接看图片,会一目了然.
若有不同想法,欢迎跟帖!!!!