请问一下这张图里面防雷和断路器是什么接法
[复制链接]
冰山一角
冰山一角
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-11-25
积分
484
阅读权限
20
精华
发表于 2013-6-8 16:40:33
|
查看全部
|
阅读模式
请问一下这张图里面防雷和断路器是什么接法
回复
举报
csjsky
csjsky
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-13
积分
178
阅读权限
10
精华
发表于 2013-6-8 16:57:02
|
查看全部
不就是并联在电路上吗
回复
举报
Galen
Galen
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-6-5
积分
490
阅读权限
20
精华
发表于 2013-6-9 03:39:24
|
查看全部
大虾,你是说防雷器的接法和断路器的接法吗?
1、防雷器我个人感觉是3个压敏电阻的Y型接法,达到共模1000V和差模1000V的防雷放浪涌保护,也有可能是600V,这个就看压敏电阻的选用了
2、塑壳断路器采用了2个断点串连的接法,是为了增加短路电流的切断口,使每一个断口分别承担一部分电压和相应的电弧能量,在高工作电压时便于断路器分断,实现高工作电压,高保护特性的要求
3、至于他们两个的连接,就是并联,浪涌高压下,压敏电阻短路达到保护后级电路的作用
很少看到这种光伏汇流箱里面的电气图,应该属于专业人士画的,不过前段支路没看到有熔丝,个人表示有点不科学
评分
参与人数
1
+10
收起
理由
光谷子
+ 10
鼓励有意义的回复!
查看全部评分
回复
举报
zjjaqzh
zjjaqzh
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-7-17
积分
191
阅读权限
10
精华
发表于 2013-6-9 09:17:55
|
查看全部
没有熔丝,确实不好
回复
举报
bdyuzhao
bdyuzhao
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-5-18
积分
184
阅读权限
10
精华
发表于 2013-6-9 10:56:11
|
查看全部
没有画出来防反二极管
回复
举报
chenxuan_86
chenxuan_86
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-13
积分
240
阅读权限
20
精华
发表于 2013-6-9 12:02:58
|
查看全部
此图是防雷汇流箱的原理图,防雷器接在断路器的前端,防雷正负极全接,另需接地; 在防雷汇流箱中,熔丝建议增加,防反二极管要根据项目的需求增加;
回复
举报
adaiadai_8866
adaiadai_8866
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-12-29
积分
129
阅读权限
10
精华
发表于 2013-6-13 09:44:07
|
查看全部
断路器是号称四极断路器,关于SPD安装位置同意楼上所言,应放在断路器后面
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠网
微信公众号
扫一扫添加
微信客服
阳匠网丨社区
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表