前往主站
设为首页
收藏本站
注册邀请码
卡密充值
首页
头条
社区
BBS
培训
会展
登录
立即注册
阳匠网丨社区
»
社区
›
【分类信息】
›
【光伏点评-政策行情】
›
针对分布式光伏电站,晶福源推出节能逆变器 ...
返回列表
发布新帖
查看:
840
|
回复:
6
针对分布式光伏电站,晶福源推出节能逆变器
[复制链接]
apple
apple
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-9-5
积分
35229
阅读权限
200
精华
发表于 2013-10-22 15:29:14
|
查看全部
|
阅读模式
随着政府对分布式光伏发电的大力支持,国内分布式电站安装越来越多,250KW和500KW带隔离变压器的逆变器需求逐渐增加,目前国内250KW和500KW带隔离变压器的逆变器,大部分是采用并柜的方式,就是在逆变器外再加一个变压器柜,交流开关和交流接触器装在逆变器里,变压器直接挂在网上。
正常天气光伏发电逆变器工作时间约8小时,在另外16小时内,如果变压器还挂在电网上,其实会消耗电网的能量。变压器的损耗分为铜损和铁损,铜损属于负荷损耗,负载电流越大,损耗就越大,铁损是空载损耗,只要变压器负载端有电压,就会产生损耗。经测量,500KVA变压器,空载有功损耗是1.5KW,250KVA变压器,空载有功损耗是0.8KW,如果光伏逆变器一天有16个小时不发电,但隔离变压器没有断开,500KW逆变器一年将会消耗8760度电,250KW逆变器一年将会消耗4672度电,如果算上阴雨天,消耗的电能会更大。而且变压器空载还会产生无功,影响电网质量。
针对分布式光伏发电,深圳晶福源公司推出最新的一体机,逆变器和隔离变压器集成在一起,交流开关和交流接触器均放在隔离变器输出侧,当逆变器不工作时,隔离变压器和电网侧断开,彻底消除逆变器不运时产生的空载损耗。同时通过电路优化和结构优化设计,还可以减少机柜的体积,一体机和并柜机相比,具体以下优势:
1、原材料成本下降10%左右:一体机节省一个并网电感,柜子宽度减少15%,通过调整器件布局,功率电缆也可大幅缩短,变压器输出端的电压高,电流小,所用的交流开关、交流接触器和铜排也可以相应减少,总的原材料成本就可以减少10%左右,为用户节省成本。
2、体积缩小和重量减轻,可以减少安装面积和运输成本。
3、逆变器不发电时,变压器脱离电网,可以减少变压器空载时的有功损耗,提高用户的收益,减少变压器产生的无功功率,提高电网的质量。
来自:阳光工匠光伏网
逆变器
回复
举报
相关帖子
•
10MW光伏电站设备清单
•
10MW光伏电站设备清单
•
300KWp光伏并网系统技术方案
•
光伏水泵逆变器
•
小功率光伏逆变器设计
•
太阳能并网10KW发电系统安装
•
10KW光伏电站并网方案
•
光伏发电站并网安全条件及评价规范
•
50KW并网发电系统方案
•
20KW分布式工业屋顶方案
罗宇飞
罗宇飞
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-11-6
积分
359
阅读权限
110
精华
发表于 2013-10-22 15:44:24
|
查看全部
这个思路挺不错的,就是我想问个问题,你们的产品增加了隔离变压器和电网侧之间的通断控制装置,这个会增加多少成本?然后这种控制的原理是什么?会不会有其他不利的方面?你提到的第二点优势,我没搞明白,为什么体积会缩小?
评分
参与人数
1
+10
收起
理由
光谷子
+ 10
鼓励有意义互动!
查看全部评分
回复
举报
hust374
hust374
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2008-6-17
积分
453
阅读权限
20
精华
发表于 2013-10-22 15:56:14
|
查看全部
这个理念实际上早就在实际中应用了,只是集成在逆变器里面还是第一个,很多在系统里面集成继电器控制逆变器的脱网和入网,还是比较经济可靠的,集成在逆变器里面不知道会怎么样。
评分
参与人数
1
+10
收起
理由
光谷子
+ 10
鼓励有意义互动!
查看全部评分
回复
举报
szjfy
szjfy
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-7-3
积分
492
阅读权限
20
精华
发表于 2013-10-22 16:01:07
|
查看全部
你好,我是晶福福技术支持刘工,谢谢你关注我公司的产品,我来回答你的问题:
1 隔离变压器和电网侧之间的通断控制装置,不是增加了,而是换了一个位置,现在国内的大部分逆变器厂家这个装置是装在隔离变压器和逆变器之间,我公司是装在隔离变压器和电网侧之间,成本没有增加,反而还降低了。
2 关于体积的问题,国内的大部分逆变器厂家,是将隔离变压器单独做为一个机柜,而我公司则是重装布局,隔离变压器放在逆变器机箱内,所以体积会变少。
回复
举报
南美白对虾
南美白对虾
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-2-7
积分
3048
阅读权限
40
精华
发表于 2013-10-23 14:01:12
|
查看全部
空开断路器、漏电保护器、SPD浪涌保护器、过压保护器、欠压保护器、过载(限流)短路保护器、自动重合闸装置,上述等扥综合功能有专业的保护器呀!
回复
举报
kingzmc
kingzmc
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-8-13
积分
118
阅读权限
10
精华
发表于 2013-10-23 15:24:02
|
查看全部
你这是讲的将变压器和逆变器整合在一个柜子里,讲的是整体体积变小了。而不是说单体逆变器的体积变小了吧。
是不是这样?
回复
举报
guowei520800
guowei520800
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-2-28
积分
189
阅读权限
10
精华
发表于 2013-10-26 15:12:05
|
查看全部
技术继续向前推进,雄起!
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠网
微信公众号
扫一扫添加
微信客服
阳匠网丨社区
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表