发表于 2013-10-28 10:47:53
|
查看全部
该2MW项目(除去独立系统)为通过10KV电压等级接入用户侧的新建光伏发电系统,故根据最新规范以及典型设计,要求“光伏发电系统功率因数应在超前0.95~滞后0.95范围内连续可调”,报告中提到需安装无功补偿装置(SVG),这个是供电公司调度要求,因为光伏电站输出的是有功,供电公司的10KV线路中电量是和无功相匹配的,而光伏电站发电量越高无功就越小,实际运营中用户的无功随光伏电站发电量变化波动很大。供电公司营销对用户有无功考核,无功在0.9以上有奖励,低于0.9会有罚款,如果你不能解决这个问题后期用户会找你麻烦,针对这个问题解决方案:1、在用户低压差加装低压无功自动补偿装置或者低压电容补偿 2、光伏电站10KV柜加装SVG装置 3、光伏逆变器选择阳光,该新型逆变器具备无功自动补偿功能。以上仅供参考! |
|