图片是我们在深圳的一个2MW电站的监控画面,这个监控系统是国内一家特别知名的厂家做的,汇流箱也是知名厂家做的。这个画面显示了与一台逆变器连接的各个汇流箱内各组串的电流和电压。大家看一下,在同一时刻,电压、电流最大值是575V、2A,最小值是533V、1.3A,误差都超过了10%以上。这时候电站是正常运行的,用万用表一测,所有的汇流箱输出电压都是一致的,应该是570V左右,但显示值明显不对。电流值差别大的原因,我大概注意了一下,主要是因为各个组串的电流值更新时间不一致,同一个汇流箱的电流值,很明显的,有两个先变化,然后是另两个变化,不是同时更新的。
对于这些问题,我问了汇流箱厂家,厂家说他们的产品没有任何问题;我又向监控系统的厂家问,他们说全国的电站都是这样的,他们的技术在国内的最先进的,汇流箱给什么数据监控系统就显示什么数据。如果要使电流值的更新时间一致,那就得把一更新频率提高,但更新频率提高,数据量就会变大,系统就可能更不稳定。大家说说,你们的监控会有这些问题么?
|
|