发表于 2013-11-23 10:07:25 | 查看全部 |阅读模式

如题。
原建筑是厂房,彩钢瓦的屋面。屋面原来就没有防雷之类的,没有原来的图纸所以不晓得是设计用屋面接柱子钢筋什么的接地下去了,或者压根就是没有没人管。现在我们给他在屋面上装了光伏,防雷避雷是否也要加上?加上的话怎么做?与原屋面是用的自攻螺栓夹具连接的。
发表于 2013-11-23 15:16:15 | 查看全部

原屋没有做防雷的话,1、观察周围建筑,如果周围建筑高度满足防雷要求,你可以不做防雷(这可能也是为什么原屋没有做防雷的原因)
2、自己打接地桩,所有组件接到接地桩上。这也不是很麻烦,但必须注意接地电阻大小满足国际。
发表于 2013-11-23 21:58:49 | 查看全部

自己做几个接地极吧,然后上面做接地网,把支架跟接地网连起来,接地电阻通常要求不大于4Ω,否则应增加防雷网密度或使用长效降阻剂。
发表于 2013-11-25 08:35:09 | 查看全部

避雷带必须要做的,试一试看能不能测得接地电阻