大家在电站运维过程中是否发现和总结了一些实际的问题呢?我这权当是抛砖引玉吧,希望大家能积极交流。
在我看来,电站运维分成了硬件和软件。其中硬件部分主要是常规的电气选件、组件保洁、电气元器件的维护等操作。软件部分的就是利用通讯的数据采集,将直流柜、逆变器、交流柜等电气量采集上来,自定义统一的数据库,通过后来的数据分析发现系统存在的问题。
就实际发生的问题而言也是多种多样的,举几个例子:
1、光伏系统在设计时很多都按照逆变器额定容量的1.1来进行配置,但是在实际过程中发现,当辐照度高于600W/平米的时候逆变器已经出现的降功率现
象,通过各种查询发现,实际上很多逆变器厂家号称能1.1长期运行,但实际在保护参数设置上仍然按照1:1来设置的,对系统运行的影响是很大的。
2、隔离变压器,目前而言隔离变压器的排风普遍采用温控来进行,而温控的不同探测位置会导致隔离变得运行时间的不同,这部分耗电还是很厉害的,而
国标对这部分的规定非常宽泛,厂家基本上没什么责任,在进行隔离变选型时应该注意。
系统在实际运行过程中还有很多乱七八糟的现象,而这些都是在设计阶段没有考虑到的,大家在系统运维过程中是否发现更多的问题,希望能提出来交流一下,也利于今后的系统设计和设备选型。
|
|