12下一页
返回列表 发布新帖
查看: 24070|回复: 14

熔断器选择(一)

发表于 2014-4-1 08:37:31 | 查看全部 |阅读模式
现在光伏中熔断器的选择比较不统一,有的按照1.56Isc来选择,也有的人按照1.25来选择,各位有没有对这个进行过研究,到底按照那个标准来进行选择?
发表于 2015-9-15 09:05:41 | 查看全部
都不完全正确,请查阅《低压配电设计规范 GB50054-2011》第32页!
发表于 2014-4-1 09:19:58 | 查看全部
我也想知道这方面的做法,有没有哪位出来讲讲课呀
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:37:17 | 查看全部
请大家各抒己见,我会最后就大家的讨论进行总结。供大家参照和学习
发表于 2014-4-1 16:12:13 | 查看全部
1.56在哪个资料上看到的!
发表于 2014-4-1 17:26:26 | 查看全部
主要是参照北美地区光伏标准制定的,具体可上网百度下,个人感觉1.56倍比较合适,即1.25*1.25,参见http://bbs.21spv.com/forum.php?m ... amp;_dsign=ce9148d4
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:59:17 | 查看全部
你这个1.25×1.25什么意思?但是你有没有发现,现在国内,一般都是推荐1.25倍短路电流。
发表于 2014-4-2 11:31:07 | 查看全部
现在国内,一般都是推荐1.25倍短路电流。
发表于 2014-4-14 14:25:40 来自手机 | 查看全部
不是都是按照1.25吗?!1.56哪里有说吗?
发表于 2014-11-24 10:59:14 | 查看全部
我的帖子有相关资料
http://bbs.21spv.com/thread-26136-1-1.html
发表于 2015-6-12 16:01:10 | 查看全部
楼上资料不错,我看的光伏电缆大小规格选型里面提到:
1:蓄电池到室内设备的短距离直线连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍
2:交流负载的连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍
3:逆变器的连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍
4:方阵内部和方阵之间,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.56倍