光伏电站箱变设计问题
bluewmh
bluewmh
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-5-10
积分
465
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-29 11:17:43
|
查看全部
|
阅读模式
想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆15米以外就是逆变器,逆变器出现侧的已有交流开关,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?
回复
举报
秦天321
秦天321
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-10-23
积分
483
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-30 08:19:15
|
查看全部
应该不能省的吧,在逆变器故障时,是需要把箱变低压侧进行断开进行检查和更换的吧。如果断开高压侧是很麻烦的啊!
回复
举报
秦天321
秦天321
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-10-23
积分
483
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-30 08:21:06
|
查看全部
求楼主给一份低压侧整体设计的方案!和图纸啊,谢谢楼主qq;674154857
回复
举报
深蓝VS百川
深蓝VS百川
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-4-2
积分
347
阅读权限
20
精华
发表于 2014-12-30 14:57:42
|
查看全部
不能省略,各有各的用处。
回复
举报
kldcop
kldcop
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-12-12
积分
98
阅读权限
10
精华
发表于 2014-12-31 15:55:15
|
查看全部
不能省略吧,可以看看相关的标准
回复
举报
CNEHHY
CNEHHY
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-1-5
积分
378
阅读权限
20
精华
发表于 2015-1-6 18:21:39
|
查看全部
不可以,逆变器侧的保护开关设备不能兼顾低压侧的出现的问题
回复
举报
bluewmh
bluewmh
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-5-10
积分
465
阅读权限
20
精华
楼主
|
发表于 2015-1-14 09:16:25
|
查看全部
CNEHHY 发表于 2015-1-6 18:21
不可以,逆变器侧的保护开关设备不能兼顾低压侧的出现的问题
例如什么问题?逆变器AC侧开关相应的保护都具备,逆变器至箱变之间的电缆出线任何故障都能由逆变器交流开关保护到,而且国标也没有明确规定箱变低压侧必须配置开关
回复
举报
深蓝VS百川
深蓝VS百川
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-4-2
积分
347
阅读权限
20
精华
发表于 2015-7-8 16:42:12
|
查看全部
第一、选断路器;第二、不能省略!
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表