项目现场的几个问题

发表于 2015-1-8 17:30:09 | 查看全部 |阅读模式

今天去现场看了一下屋面,有几个问题请教一下前辈;
1、梯行彩钢瓦的上边宽度为1CM,不知道安装檩条时会不会固定不紧,组件支架会不会摆动,如果会,怎么解决呢?
2、低压直流电缆(汇流箱至逆变器那段)所允许的压降标准是2%,这个电压降怎么效验?实际情况可能是最远的距离已经超过600m,有什么补救措施?
3、高压开关柜的柜后电缆沟尺寸为800*800,前面放柜子,需要再预留多少?
4、上次论坛有同行发过接地网的帖子,今天特意看了下,不知道做的规范不?直接上图。
IMG_20150108_121105.jpg
IMG_20150108_121234.jpg
发表于 2015-11-10 15:34:09 | 查看全部
1. 梯形彩钢瓦截面上固定檩条最好用自攻螺钉的方式,固定在屋面钢梁上
2. 直流电缆电压降必须满足压降要求,只有增加电缆截面了
3. 根据规范要求,高压开关柜后面留维护通道800就能满足要求,但是考虑到你留了电缆沟,可再加宽一点,留出电缆沟盖板的位置