12下一页
返回列表 发布新帖
查看: 21725|回复: 12

并网问题

发表于 2015-3-14 17:11:58 | 查看全部 |阅读模式

一个用电很大的工厂,已有500kva的变压器供电,但还是不够用。如果用500kwp光伏系统发电来补充,能否并上400v的低压侧?或是将系统分成几个小系统再并可以?有请高手指教
发表于 2015-3-16 10:07:33 | 查看全部

应该要分开.
发表于 2015-3-16 13:15:17 | 查看全部

原厂房500KVA变压器容量小,不是靠光伏发电来补充的,光伏发电只能部分代替工厂高额的工业电价。这个需要工厂扩容的。
发表于 2015-3-16 15:36:50 | 查看全部

光伏发电供电有很大的不稳定性和时间阶段性的特点,无法满足楼主的要求的,必须扩容,单纯增加光伏发电还会造成其他风险
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:29:34 | 查看全部



好像分了也不行,因为并上去的容量不能超过变压器的30%吧
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:30:36 | 查看全部

xxk86635921 发表于 2015-3-16 13:15
原厂房500KVA变压器容量小,不是靠光伏发电来补充的,光伏发电只能部分代替工厂高额的工业电价。这个需要工 ...


是啊   并的太大,听说不能超过变压器的30%
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:33:16 | 查看全部

哇095020 发表于 2015-3-16 15:36
光伏发电供电有很大的不稳定性和时间阶段性的特点,无法满足楼主的要求的,必须扩容,单纯增加光伏发电还会 ...


夏天晚上用电较大,不够用,想用光伏来补充,但不行。蓄电的系统价格又很高
发表于 2015-3-18 15:28:17 | 查看全部

目前,分布式光伏发电已经不谈变压器容量的30%了,建议扩容,然后考虑光伏发电,400V单个并网点容量小于400KW
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:10:21 | 查看全部

飞秒光电小龙 发表于 2015-3-18 15:28
目前,分布式光伏发电已经不谈变压器容量的30%了,建议扩容,然后考虑光伏发电,400V单个并网点容量小于400 ...


电网有没有明文规定?
发表于 2015-3-27 09:30:31 | 查看全部

jyh168 发表于 2015-3-18 17:10
电网有没有明文规定?


8KW以下可用220V
300KW以下可接380V
300KW-6MW可接10KV
详细请参考《分布式光伏发电接入系统典型设计》,咱们这个论坛就有。如果你找不到的话给个邮箱我给你发过去!