10kV并网项目继电保护的几个问题

发表于 2015-7-1 17:08:35 | 查看全部 |阅读模式
12MWp的项目,10kV2点并网,10kV进线柜、并网柜、接入柜均装设了方向过流保护测控装置,带方向是为了使保护在出现逆功率的时候装置可以可靠动作,那如果说我的发电量完全可以全部消纳,(该项目业主单位就属于这种钢材高耗能企业)是不是就没必要加装带方向的(实际安装带方向的),直接做一个阶段式的电流保护就可以?保护装置它们的动作整定值是由谁提供的?有说供电局提供接入点的短路功率、容量相关数据的?

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
evan + 10 精品文章

查看全部评分

发表于 2015-7-2 10:53:39 | 查看全部
这个还真不大懂,坐等大神解答
发表于 2015-7-2 16:56:16 | 查看全部
供电局提供接入点的短路容量,其它部分一般是是设计院提供,除非你们专门请的其他单位做继电保护。 方向过流跟逆功率保护是不一样的。方向过流主要是短路保护,只是动作是有方向的。逆功率就是防止倒送电。
 楼主| 发表于 2015-7-3 07:59:57 | 查看全部
fly_solos 发表于 2015-7-2 16:56
供电局提供接入点的短路容量,其它部分一般是是设计院提供,除非你们专门请的其他单位做继电保护。 方向过 ...

哦,还没有叫专门的继保单位计算的,方向保护的意思我明白,主要不清楚哪些情况可以不加方向的。
发表于 2015-7-3 16:56:24 | 查看全部
CNEHHY 发表于 2015-7-3 07:59
哦,还没有叫专门的继保单位计算的,方向保护的意思我明白,主要不清楚哪些情况可以不加方向的。


这个你看下关于方向过流保护的相关知识。 或者保护装置说明书上一般都会有介绍。跟你的主接线有关,得具体问题具体分析
发表于 2015-7-8 13:37:14 | 查看全部
可以问问与你们公司合作的综自公司的人,他们是专业的,比如南自、南瑞、东大金智和北京四方,其他的人就算了!!!
发表于 2015-7-10 21:39:35 | 查看全部
围观围观啊 大神快来帮帮忙