发表于 2016-1-18 08:57:39 | 查看全部 |阅读模式
现有380W水泵一台,想设计一个独立系统用来抽水用,需要多大组件?逆变器?控制器?蓄电池?控制器?如何选?
发表于 2016-1-18 13:53:48 | 查看全部
1、你的点击是单相还是三相?
2、工作时间和工作间隔?
3、项目地点?
4、阴雨天设计天数?
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:02:00 | 查看全部
xxk86635921 发表于 2016-1-18 13:53
1、你的点击是单相还是三相?
2、工作时间和工作间隔?
3、项目地点?

三相,一般来说工作5-8小时,安徽
发表于 2016-2-17 09:22:32 | 查看全部
PV Pump系统是独立光伏系统,但不代表一定要配蓄电池,目前我所遇到过的所有PV Pump 都没有蓄电池,因为是个没用的累赘。只要把组件按一定比例过配就OK了,而蓄电池的维护和更换费用是极高的。况且这个系统需要蓄电池每天循环一次,80%DOD的普通铅酸电池循环寿命不过几百次,好一点的胶体电池上千次就不错了。2-3年就要几万甚至10几万的换电池?25年光换电池要花多少钱你算过没有。当然,帮ZG花预算的话还是可以考虑。目前成熟的PV Pump 系统无论国内还是更成熟的国外都是PV+PUMP+controller,完活儿。
说正事。具体容量的话需要看需要的出水量,水泵实际功率和出水量和装机容量是强相关的,可以看作近似线性关系。具体办法是获取水泵的工况曲线,来配置,非常简单。经验值一般是 PV容量=水泵额定功率*(1.3~1.6)。