串逆变发电系统中交流汇流箱采用三相线还是采用三相四线?

发表于 2016-6-8 10:58:04 | 查看全部 |阅读模式
如题,公司目前做的屋顶项目采用的串逆变,然后交流汇流后并入电网。现在就是很不了解,逆变器的交流出线侧是可以出5芯交流线缆的,但是常用四芯交流电缆接出,再汇流,汇流箱内断路器为三极的,柜内安装零排。我的疑问是,如果这一段我采用三芯电缆,没有零线会有怎么样的后果?谢谢
发表于 2016-6-8 13:30:14 | 查看全部
首先征求设备厂家的意见,毕竟以后的售后需要他们。  目前大部分的逆变器拓扑上看,实际输出三相的较多,零线和接地是后生成的,所以接3输出,应该没有问题,可能设备要关闭部分保护功能